Liebe Leute, P+F-Sicherheitsgitter, Modell KCD2-SR-EX1.LB – ein Sicherheitsgitter mit einem Eingang und zwei Ausgängen für DI-Signale. Was bedeuten die vier DIP-Schalter dort? Ist die richtige Position 1 oder 2? Vielen Dank!
Reply #22017-08-06
Was bedeutet der Betriebsmodus des DIP-Schalters von S1? Bedeutet das, dass die Logik invertiert wird? Bei Position 1 ist es logisch positiv, bei Position 2 logisch negativ
Reply #32017-08-07
Die ersten drei Schalter sind nützlich, der vierte Schalter ist nutzlos. Schalter 1: Bei Einstellung auf I liegt ein hoher Eingangssstrom vor. Das heißt, ob es um die Invertierung geht, hängt von Ihrer Situation vor Ort ab. Denn auch Näherungsschalter unterscheiden sich in normal offen und normal geschlossen. Schalter 2 wird in der Regel nicht verwendet, die Standardeinstellung ist I. Schalter 3 dient dazu, einzustellen, ob es sich um einen Näherungsschalter oder einen mechanischen Schalter handelt.
Reply #42017-08-07
Schalter 1: Für die Relaisausgabe 1 entspricht er einem Wechsel zwischen offener und geschlossener Schaltstellung (das NAMUR-Eingangssignal ist ein Stromsignal; bei einem Stromwert von mehr als 2,1 mA wird die Logikwert 1 ausgegeben, bei weniger als 1,2 mA die Logikwert 0. Dieser Schalter kann diesen Zustand wechseln). Schalter 2: Für die Relaisausgabe 2 gilt dieselbe Offen/Geschlossen-Schaltstellung wie bei der Ausgabe 1; II bedeutet, dass bei einem Störzustand (z. B. Kurzschluss oder offener Schaltkreis) die Ausgabe keine Spannung mehr hat. Das heißt, als ein-einzelkanaliger Trennvorhang kann die zweite Ausgangsschleife als Fehleralarm dienen. Schalter 3: Alarm bei Kurzschluss/Abschaltung der Leitung, Funktion I aktiv, Funktion II deaktiviert. Gilt nur für NAMUR-Eingänge, für Kontaktspulen nicht. Schalter 4: Nicht gültig
Reply #52017-08-08
Es ist besser, selbst den Schalter zu betätigen und die Leistung zu überprüfen – so wird das Verständnis schneller~·~~``````

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.