Dieser Beitrag wurde zuletzt von tiandiyi*an am 8.8.2017 um 10:47 bearbeitet. Bei Flowmählern, die vor Ort installiert werden, gibt es nach längerer Zeit keine Bedienungsanleitung mehr. Wohin muss das 4–20 mA-Signal umgeleitet werden? Anhang mit Abbildung
Versuchen Sie es damit, dass die rote Leitung unten mit IOUT verbunden wird – derzeit ist die rote Leitung mit der Frequenzausgabe verbunden
Aber IOTU hat eine Spannung von etwa 19,1 Volt im Vergleich zum öffentlichen Netz
Dieser Beitrag wurde zuletzt von RSchufaqi am 07.08.2017 um 09:44 bearbeitet: Die Stromversorgung + wird an IOUT angeschlossen, die Stromversorgung – an COMM. Die 24-V-Stromversorgung wird an die gelbe und grüne Leitung oben angeschlossen. Die anderen Anschlüsse sollten wie folgt sein: PFS ist die Einstellung der Pulsfrequenz, POUT ist die Pulsausgabe, ALM1, ALM2 und COM sind die Alarmausgänge, TXD (Sendesignal), RXD (Empfangssignal) sowie die übrigen Anschlüsse dienen dem 232-Communication-Protokoll.
POUT sollte wohl keine Frequenz sein, sondern „Puls plus“
Normale Spannung, der theoretische Wert beträgt 24 V
Ich habe es bereits mit roten Kreisen für Sie markiert – Rot steht für richtig
Ist das ein elektromagnetischer Durchflussmesser? (Jiangsu Hongguang?) )
Shanghai Shangmeng, davon habe ich noch nie gehört
Die Transmitter von Shanghai Shangmeng können auch
Man kann das wohl selbst nach Anleitung zusammenbauen!
Die rote Linie unten ist mit IOUT verbunden