Thread Content
Die vor Ort befindlichen Bedienstationen werden abgeschafft; die Signale aus den Gerätekästen vor Ort werden über Busleitungen in die Bedienstationen im zentralen Kontrollraum geleitet. Die Entfernung der Kabel beträgt etwa fünfzig Meter. Doch nach dieser Verlegung treten Verzögerungen bei den Rückmeldungen der Ventile vor Ort auf, und auch die Signale der anderen Messgeräte weisen Fehler auf. Was könnte der Grund dafür sein? Ich bitte um Ihre Ratgeber, vielen Dank.
Haben Sie nach der Umgestaltung erneut getestet?
Kommunikation hat per Definition Verzögerungen – deshalb kann man sie nicht zur Steuerung von Schaltvorgängen verwenden. Ein Grund dafür sind eben diese Verzögerungen. Außerdem kann die Bedienstation in den zentralen Kontrollraum verlegt werden, doch die Controller nicht – sie müssen unbedingt im Vor-Ort-Gehäuse bleiben. Der eigentliche Sinn von DCS ist die dezentrale Steuerung. Wenn alle Controller verlegt würden, dann würde nicht nur die Überwachung aus dem Zentrum verzögert werden, sondern auch die Steuerungs- und Interlocksysteme vor Ort……
Hallo, vielen Dank für Ihre Anleitung. Wie soll ich das debuggen? Welche Parameter sollten angepasst werden?
Vielen Dank. Der Controller wurde nicht verschoben, der Schrank ist immer noch vor Ort – es wurde lediglich ein optoelektrischer Wandler hinzugefügt. Die Twisted-Pair-Kabel führen in die Zentrale, wodurch Verzögerungen und Fehler auftreten.
Welche Marke DCS? Ich habe kürzlich eine Steuerungsstation umgesetzt, wobei Fiberoptik und Transceiver verwendet wurden – jetzt ist das Signal sehr stabil. Frage 1: Was wird über den Bus in die Zentrale geschickt?
Frage 2:
Frage 2: Wird einfach nur der Hauptrechner, also der Computer, in den Zentralen Kontrollraum gebracht? Wenn dem so ist, empfehle ich Ihnen, die Glasfaser zu testen oder eine andere Glasfaser zu verwenden. Wir haben insgesamt 8 Glasfasern verwendet, doch wir nutzen nur zwei davon. Es gibt noch Fragen, die besprochen werden können, oder du kannst ein Bild senden, um zu zeigen, wie die Konfiguration und Umwandlung auf beiden Seiten erfolgt. Theoretisch sind diese Geräte erforderlich: Steckdosen für Glasfaserkabel, Glasfaser-Transceiver, Switches sowie Netzwerkkabel – das reicht dann aus
Das ist nicht nötig – ich habe gesehen, dass die Bedienräume Hunderte von Metern vom DCS am Einsatzort entfernt sind
Nun, bei der Übertragung über Netzwerkkabel kommt es bereits ab einer Entfernung von 100 Metern zu einem Signalabfall. Könnten Sie mir bitte etwas über Ihre derzeitigen Übertragungsgeräte sowie weitere Details erzählen?
Man hat einfach den Hauptrechner in den zentralen Kontrollraum verlegt, im Vor-Ort-Gehäuse wurde ein opto-elektrischer Wandler hinzugefügt, und die Signale werden über abgeschirmte Twisted-Pair-Kabel in das Gehäuse des zentralen Kontrollraums geleitet.
Was nützt ein optoelektrischer Wandler, wenn es keine Glasfaser gibt? Das verstehe ich nicht
Plötzlich fiel mir ein: Es gibt Glasfaser. Mit der Zeit hat man es vergessen
Na gut, diejenigen, die mit Instrumenten arbeiten, sollten nicht so nachlässig sein :(
Du hast es immer noch nicht klar erklärt: Wurde der Hauptrechner in die Kontrollkammer verlegt, und wurden nur in den Vor-Ort-Schranken Optoelektronik-Wandler installiert? Wurde das Kontrollzimmer nicht hinzugefügt? Wie kann man noch Verzögerungsdoppeladern zusammen mit einem optoelektrischen Wandler verwenden – ist das nicht Glasfaser?
Auch die Baudrate der Feldinstrumentkommunikation hat Einfluss, sollte aber keine erheblichen Verzögerungen verursachen.
Nach dem Verschieben der Bedienstation ist die Signalverbindung zum Controller über einen optoelektrischen Sender/Empfänger + Glasfaser + optoelektrischen Sender/Empfänger hergestellt
Faserverbindungssteller, man kann auch keinen guten verwenden