【Wöchentliche drei Fragen, Frage 2】12.8.2017

2017-08-12View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von xh8618 am 2017-8-21 08:01 bearbeitet. Datei: bg9.png (Fehler in den Aufgaben gefunden – insgesamt 4 Fehler). Der ursprüngliche Levelmesser mit Doppelflanschen im Tank für niedrige Temperaturen funktionierte nicht richtig, da die Membran beschädigt war. Ein Arbeiter änderte ihn in einen Differentialdruck-Levelmesser um, wie in Abbildung 2 zu sehen ist. Welche Mängel weist dieser modifizierte Levelmesser auf? Bitte nennen Sie diese Mängel und erklären Sie sie. Nach der Rückmeldung sind die Referenzlösungen sichtbar. Wer die richtigen Antworten gibt oder die wichtigen Punkte richtig erkennt, erhält Punkte. Die richtige Antwort ist ①: Der Kondensationsbehälter sollte unterhalb der oberen Flanschplatte liegen; dabei sollte das Eingangssystem höher und das Ausgangssystem niedriger sein ; ②Die Anschlüsse für den positiven und negativen Druckseitenteil des Differenzdrucksensors sind verkehrt herum angebracht. ③ Der Sensor sollte unter der unteren Flanschplatte liegen. ④ Bei Differenzdruck- und Höhenmessern mit Druckleitungen muss ein Fünfventil-Set vorhanden sein. —————————————————————————————————————————————————————————————— Die Frist für die Abgabe der Antworten beträgt eine Woche. Nach Ablauf dieser Frist wird keine Bewertung mehr vorgenommen. Der Stichtag ist der 207.08.18. Bewertungskriterien: Für falsche Antworten gibt es 1 Punkt; für unvollständige Antworten 2–6 Punkte. Für richtige Antworten, bei denen außerdem eine detaillierte Erklärung gegeben wird, gibt es 8 Punkte. Bei zusätzlichen, richtigen Antworten gibt es 10–15 Punkte. Bitte bewerten Sie die Antworten nach diesen Kriterien. Hinweis: Falls nach der Beantwortung Bearbeitungsprotokolle vorliegen, wird nur den Teilnehmern Punkte abgezogen. Bei wiederholtem böswilligem Spamming werden jeweils 2 Punkte abgezogen – es gibt keine Obergrenze. Reine Zahlen, reine Emoticons sowie zufällig eingegebene Buchstaben, die nichts mit der Antwort zu tun haben, gelten ebenfalls als böswilliger Spam. Nach drei Warnungen beginnt die Abzug von Punkten.
Reply #22017-08-12
①Der Kondensationsbehälter sollte unter der oberen Flanschplatte liegen; er sollte von oben nach unten gefüllt werden; ②Die Anschlüsse für den positiven und negativen Druck am Differenzdrucksensor sind verkehrt herum angebracht. ③ Der Sensor sollte unter der unteren Flanschplatte liegen. ④ Bei Differenzdruckmessgeräten mit Druckleitungen muss ein Set aus fünf Ventilen vorhanden sein
Reply #32017-08-12
Die Plus- und Minus-Seiten des Transmitters sind vertauscht, es gibt kein Fünfventil-Set, die Position des Kondensationsbehälters ist falsch – der Transmitter sollte unterhalb der unteren Flanschplatte installiert werden
Reply #42017-08-12
①Der Kondensationsbehälter sollte unter der oberen Flanschplatte liegen; er sollte von oben nach unten gefüllt werden; ②Die Anschlüsse für den positiven und negativen Druckseitenteil des Differenzdrucksensors sind verkehrt herum angebracht. ③ Der Sensor sollte unter der unteren Flanschplatte liegen. ④ Ein Differenzdruck- und Höhenmesser mit Druckleitungen muss über eine Gruppe von fünf Ventilen verfügen.
Reply #52017-08-12
1. Die Hochdruck- und Niedrigdruckseite des Transmitters sind vertauscht. 2. Der Kondensatbehälter sollte mit hohem Eingang und niedrigem Ausgang ausgestattet sein. 3. Der Kondensationsbehälter sollte oberhalb der Flansche nicht positioniert werden. 4. Die Druckleitungen im Flüssigkeitsphase dürfen nicht nach oben zeigen.
Reply #62017-08-12
1. Die Plus- und Minus-Anschlüsse des Senders sind vertauscht; 2. Wenn die Montageposition des Senders zu hoch ist, sollte er unter der Flanschverbindung der Flüssigkeitsphase installiert werden ; 3. Die Position des Kondensationsbehälters ist falsch – er sollte in Horizontallage zur Gaszufuhrstelle installiert werden ; 4. Es sind weder Absperrventile noch Entleerungsventile oder Entlastungsventile installiert ;
Reply #72017-08-12
1. Im Dampfsystem werden im Allgemeinen weder Druckleitungen noch Kapillaren für den Druck oder das Füllstandsniveau benötigt.
Reply #82017-08-12
Warum kann man es nicht verwenden? Man kann es durchaus verwenden – es löst das Problem der Schwankungen des Flüssigkeitsspiegels sehr gut. Die herkömmlichen Kapillarmanometer können Temperaturen von über 200 °C aushalten, die hochtemperaturbeständigen Modelle sogar bis zu 300 °C. Bei Manometern für Dampf mit niedrigem Druck gibt es keinerlei Probleme – außerdem ist keine Wärmeisolation notwendig
Reply #92017-08-12
Das Instrument zeigt einen Wert über Null an, die Plus- und Minusanschlüsse sind vertauscht, es gibt kein Primärventil
Reply #102017-08-12
1. Die Plus- und Minus-Messkammern des Senders sind vertauscht.
2. Im Kondensationsbehälter muss das Wasser von oben nach unten fließen.
3. Der Messnullpunkt ist verschoben.
4. Es sollte ein Dreiventilblock eingebaut werden
Reply #112017-08-12
1. Zwischen dem Druckleitungsrohr und dem Behälter ist keine Ventil angebracht; 2. Es ist keine Drei-Valve-Gruppe installiert ; 3. Es gibt kein Ablassventil ; 4. Die Installation des Kondensatbehälters ist falsch – es sollte von oben nach unten fließen, vom unteren Teil des Kondensatbehälters zum Sender ; 5. An der Oberseite des Kondensationsbehälters sollte ein Entlüftungsventil installiert werden ; 6. Die Kondensatsflüssigkeit wird auf die Seite mit negativem Druck geleitet, während der Raum mit positivem Druck mit der flüssigen Phase verbunden ist.
Reply #122017-08-12
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ceybwang am 12.8.2017 um 12:26 geändert. ① Der Kondensationsbehälter sollte unter der oberen Flanschplatte liegen; dabei sollte das Eingangssystem höher und das Ausgangssystem niedriger sein; ②Die Anschlüsse für den positiven und negativen Druck am Differenzdrucksensor sind verkehrt herum angebracht. ③ Der Sensor sollte unter der unteren Flanschplatte liegen. ④ Bei Differenzdruckmessgeräten mit Druckleitungen muss ein Set aus fünf Ventilen vorhanden sein
Reply #132017-08-12
Warum kann man es nicht verwenden? Man kann es durchaus verwenden – es löst das Problem der Schwankungen des Flüssigkeitsspiegels sehr gut. Die herkömmlichen Kapillarmanometer können Temperaturen von über 200 °C aushalten, die hochtemperaturbeständigen Modelle sogar bis zu 300 °C. Bei Manometern für Dampf mit niedrigem Druck gibt es keinerlei Probleme – außerdem ist keine Wärmeisolation notwendig
Reply #142017-08-12
Der Kondensatbehälter benötigt einen Gasausgleichsrohr.
Reply #152017-08-12
1. Der Transmitter ist in der falschen Richtung montiert.
2. Die Montagehöhe des Transmitters muss so eingestellt werden, dass sie auf der Höhe des positiven Druckmesspunkts liegt oder darunter ist.
3. Die Montagehöhe des Kondensationsbehälters ist falsch – er sollte auf der Höhe des negativen Druckmesspunkts liegen.
4. Es wurde keine Wärmeisolation installiert; dadurch kann das Gerät im Winter einfrieren oder sogar beschädigt werden
Reply #162017-08-12
1. Die Verbindungsart für die Montage des Druckleitungsrohrs ist falsch.
2. An den Stellen, an denen der Druck gemessen wird – sowohl der positive als auch der negative Druck – müssen Wurzelschalter installiert werden
Reply #172017-08-12
1. Meiner Meinung nach sollte die Membran ausgetauscht werden, da sie beschädigt ist.
2. Der Kondensationsbehälter sollte parallel zu den Flanschen angeordnet sein, damit das überschüssige Kondenswasser in den Behälter zurückfließen kann.
3. Üblicherweise wird die Wasserseite mit Plus und die Dampfseite mit Minus verbunden – ich weiß nicht, ob diese Verbindung richtig ist.
4. Die Installation des Transmitters sollte unterhalb oder auf der Höhe der Flansche erfolgen
Reply #182017-08-12
1. Die Montageposition des Transmitters sollte unterhalb des unteren Druckmesspunkts liegen.
2. Die positiven und negativen Druckkammern des Transmitters sind falsch angeordnet.
3. Der Kondensationsbehälter darf nicht über dem oberen Druckmesspunkt liegen.
4. Am Kondensationsbehälter erfolgt der Eingang seitlich und der Ausgang von unten; der obere Druckmesspunkt ist in Richtung der Seitenanschlüsse angeordnet.
Reply #192017-08-13
Ist eine Variante ohne Wärmeisolation sicherlich nur eine Membranart möglich? Unter denselben Bedingungen, zum Beispiel in Entoxidierern, Dampfkesseln mit 40 Kilogramm Inhalt usw., habe ich auch herkömmliche Differenzdrucksender so umgebaut, dass keine Wärmeisolation mehr erforderlich ist. Ratet mal, wie ich das gemacht habe?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.