Thread Content
Meine Damen und Herren, die ursprüngliche pneumatische Ventilsteuerung schaltet bei Fehler im Betriebsmodus, und jetzt möchte man dies in einen Modus ändern, in dem das Ventil bei Fehler ausgeschaltet wird. Wie lässt sich das umsetzen?
Doppelwirkung zur Änderung des Gaswegs, Einzelwirkung zur Änderung des Ventilkernzustands.
Bei pneumatischen Membranregelventilen muss der Hersteller um Änderungen gebeten werden; im Allgemeinen ist eine Änderung vor Ort nicht möglich.
Zweikreisregelung lässt sich nicht ändern, bei einkreisiger Linearbewegung reicht es in der Regel aus, den Aktuator umzudrehen; bei Winkelbewegung genügt es, die Richtung der Turbine zu wechseln – das haben wir bereits alle gemacht.
Der Bruder hat sich geirrt, oder? Einfach wirkende Geräte lassen sich nicht ändern, die anderen schon.
Zweikreisig ohne FC/FO, nur einkreisig ist ausreichend
Die pneumatischen Ventile sollten von der Gasabschaltungsart in eine andere Art umgestellt werden. Bei einigen Ventilen lässt sich dies durch Anpassung des Ventilsitzes erreichen; falls das nicht möglich ist, müssen die Ventile ersetzt werden oder der Hersteller muss sie anpassen.
Zweikreisventile haben FC/FO – mit einem Luftspeicher kann das erreicht werden. Bei Zweikreisventilen gibt es keinen Begriff von Vor- und Rückwärtsbewegung. Einkreisventile mit gerader Bewegungsrichtung haben FO/FC; daher lässt sich deren Konstruktion nicht ändern. Um die Position der Feder zu ändern, muss der Ventilstab kürzer oder länger werden. Bei Winkelbewegungen hingegen ist eine Änderung möglich.
Zweikreisventile haben FC/FO – mit einem Luftspeicher kann das erreicht werden. Bei Zweikreisventilen gibt es keinen Begriff von Vor- und Rückwärtsbewegung. Einkreisventile mit gerader Bewegungsrichtung haben FO/FC; daher lässt sich deren Konstruktion nicht ändern. Um die Position der Feder zu ändern, muss der Ventilstab kürzer oder länger werden. Bei Winkelbewegungen hingegen ist eine Änderung möglich.
Nach dem Entfernen des Antriebsmechanismus muss der Ventilkörper um 180° gedreht werden
Kann man einen Siemens-Positionierer hinzufügen?
Bruder, das ist falsch. Ein einstufiges Modell lässt sich nicht ändern – auf der anderen Seite befindet sich eine Feder. Nur der Hersteller kann es ändern oder einen neuen Ventil austauschen. Ein zweistufiges Modell mit Luftspeicher lässt sich hingegen ändern
Bruder, das ist falsch. Ein einstufiges Modell lässt sich nicht ändern – auf der anderen Seite befindet sich eine Feder. Nur der Hersteller kann es ändern oder einen neuen Ventil austauschen. Ein zweistufiges Modell mit Luftspeicher lässt sich hingegen ändern
Bruder, das ist falsch. Ein einstufiges Modell lässt sich nicht ändern – auf der anderen Seite befindet sich eine Feder. Nur der Hersteller kann es ändern oder einen neuen Ventil austauschen. Ein zweistufiges Modell mit Luftspeicher lässt sich hingegen ändern
Dieser Beitrag wurde zuletzt von shiwendong am 20.8.2017 um 11:20 bearbeitet. Die ursprüngliche pneumatische Ventilfunktion war „bei Fehler offen“; jetzt soll sie stattdessen „bei Fehler geschlossen“ sein. Es handelt sich dabei um ein Einwegventil: Das Ventil wird so eingestellt, dass es in einem Zustand der ständigen Öffnung bleibt. Wenn die Luftzufuhr aktiv ist, bleibt das Ventil offen; bei ausgeschalteter Luftzufuhr schließt sich das Ventil. (Den Antriebsteil entfernen, die Ventile in geschlossener Position lassen und anschließend den pneumatischen Antrieb einbauen.) ) Gaszufuhr eingeschaltet, bei keinem Gasstrom ausgeschaltet. Dreifachwirkung – es genügt, das Signal der Luftversorgung umzuschalten. Einfache Methode: Einen Haufen Leute zu Tode arbeiten lassen:lol:lol:lol:lol
Einzellastig: Der Ventil wird auf den Daueröffnungsmodus eingestellt, bei angeschlossenem Luftstrom ist er geöffnet, bei abgeschaltetem Luftstrom geschlossen. (Den Antriebsteil entfernen, die Ventile in geschlossener Position lassen und anschließend den pneumatischen Antrieb einbauen.) )
Bei einseitiger Wirkung wird der Aktuator abgenommen, der Ventil um 180° gedreht und anschließend wieder eingebaut.
Zunächst kann eine zweistufige Ventil nicht als fehlerhaft geöffnet oder fehlerhaft geschlossen bezeichnet werden; höchstens kann man von einem Öffnen bei Stromausfall bzw. Schließen bei Stromausfall sprechen; Einhebelventile erfordern eine Änderung des Antriebsmechanismus oder der Rückstellkraft des Ventils