Ich kenne mich nicht besonders gut mit der PID-Steuerung der Heizung aus und würde gerne die Lehrer um Rat fragen.

2017-08-14View Original

Thread Content

Der PID heizt eine 1KW-Heizplatte, Einstellwert 101 Grad. Nachdem die Temperatur stabilisiert war, blieb der Messwert bei 106,6 Grad. Das Ausgabeverhältnis bleibt bei 6–7 %. 5 bis 6 Grad höher. Könnten Sie mir bitte erklären, wie man die Werte des PID-Reglers so einstellt, dass bei einer Temperatur von 101 Grad ein Ausgangswert von sechs Prozent beibehalten wird? Danke! :)
Reply #22017-08-15
Das ist zu kompliziert, kann man das nicht einfacher ausdrücken?
Reply #32017-08-15
Die Temperaturverzögerung ist sehr groß, wodurch es schwierig ist, eine konstante Ausgangstemperatur zu erreichen.
Reply #42017-08-15
Die Temperaturverzögerung ist sehr groß, wodurch es schwierig ist, eine konstante Ausgangstemperatur zu erreichen.
Reply #52017-08-15
Da es sich um eine PID-Regelung handelt, ist es nicht möglich, einen konstanten Ausgangswert beizubehalten. Man kann zunächst manuell auf 100 Grad einstellen und den Ausgang ausschalten, um zu prüfen, ob die Temperatur weiter ansteigt. Aufgrund der Verzögerung bei der Temperaturmessung muss man anschließend die PID-Parameter anpassen – im Allgemeinen bedeutet das, den Integrationswert zu erhöhen.
Reply #62017-08-15
Da es sich um eine PID-Regelung handelt, ist es nicht möglich, einen konstanten Ausgangswert beizubehalten. Man kann zunächst manuell auf 100 Grad einstellen und den Ausgang ausschalten, um zu prüfen, ob die Temperatur weiter ansteigt. Aufgrund der Verzögerung bei der Temperaturmessung muss man anschließend die PID-Parameter anpassen – im Allgemeinen bedeutet das, den Integrationswert zu erhöhen.
Reply #72017-08-15
Sind 101 Grad und 106 Grad die Temperaturwerte, die mit demselben Messgerät ermittelt werden? Es ist normal, dass verschiedene Geräte an unterschiedlichen Orten Abweichungen aufweisen
Reply #82017-08-15
Es ist nicht wichtig, welchen Ausgangswert man beibehält – wichtig ist vielmehr, die Temperatur bei 101 zu halten. Aus den Angaben geht hervor, dass die Temperatur stets bei 106,6 bleibt, was auf einen Überschuss hindeutet. Man sollte die PID-Parameter anpassen, insbesondere die Integrationszeit verringern – versuchen Sie das mal.
Reply #92017-08-15
Es ist nicht wichtig, welchen Ausgangswert man beibehält – wichtig ist vielmehr, die Temperatur bei 101 zu halten. Aus den Angaben geht hervor, dass die Temperatur stets bei 106,6 bleibt, was auf einen Überschuss hindeutet. Man sollte die PID-Parameter anpassen, insbesondere die Integrationszeit verringern – versuchen Sie das mal.
Reply #102017-08-15
Es wird auf dem Touchscreen angezeigt. Der Touchscreen kommuniziert mit dem Instrument und liest die Daten ab.
Reply #112017-08-21
Zu Beginn gab es etwas Überschuss, aber nach längerer Zeit stabilisierte sich die Situation. Falls das nicht klappt, sollten die PID-Parameter angepasst werden. Falls das immer noch nicht funktioniert, muss geprüft werden, ob es zu Leckagen in den Ventilen kommt.
Reply #122017-08-21
Anpassen Sie die Proportionen sowie die Intervalle für die Erfassung der Werte entsprechend – aufgrund der Verzögerung bei der Temperaturmessung kann man in Betracht ziehen, einen gewissen Differentialanteil hinzuzufügen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.