Es soll möglich sein, einige wichtige Daten der DCS-Kessel mit dem Büro-Computer zu verbinden, damit das Büro den Betriebszustand des Kessels aus der Ferne überwachen kann. Welche Geräte sind dafür benötigt?
Reply #22017-08-16
Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass das Unternehmen eine feste IP-Adresse besitzt, die zur Empfang von Daten verwendet werden kann
Reply #32017-08-16
Im Allgemeinen können Computer, die mit dem Internet verbunden sind, nicht direkt an das DCS-System angeschlossen werden. Falls dies notwendig ist, kann der Datenaustausch über OPC (L2) erfolgen. Es wird empfohlen, einen Firewall hinzuzufügen
Reply #42017-08-16
Fügen Sie einfach eine weitere Bedienstation hinzu. Die Kommunikation kann über Glasfaser erfolgen – die Entfernung spielt dabei keine Rolle. Die Anzeige kann einfach gehalten werden; es reicht aus, wenn nur die Daten angezeigt werden
Reply #52017-08-16
Die gängige Vorgehensweise besteht darin, im DCS-System einen OPC-Server hinzuzufügen, diesen mit dem Netzwerkgateway zu verbinden und ihn so in das Netzwerk der Datenerfassungs- sowie Datenbankserver einzubinden. Über ein Firewall wird anschließend eine Verbindung zum Büronetzwerk hergestellt
Reply #62017-08-16
Man kann einfach eine weitere Bediungsstation hinzufügen, die Signale über Lichtwellen überträgt. Am Büro-Computer kann man die Benutzerrechte sowie den Überwachungsniveau einstellen; eine intelligente Ansicht ist jedoch nicht möglich
Reply #72017-08-17
Bei einem mit dem Internet verbundenen Computer wird das nicht empfohlen – es ist zu gefährlich. Faseroptik, dann ist die Feinarbeit erledigt, oder?
Reply #82017-08-17
Das Unternehmen setzt Informationssysteme ein; im DCS-System wird ein OPC-Server hinzugefügt. Der OPC-Server sammelt automatisch die Produktionsdaten und überträgt sie an die darüberliegenden Datenerfassungs- sowie Datenbankserver, von wo aus sie in das Informationssystem eingefügt werden. Achten Sie darauf, geeignete Virenschutzmaßnahmen zwischen dem OPC-Server und den Datenerfassungsgeräten sowie zwischen diesen und den Informationssystemen zu ergreifen.
Reply #92017-09-23
Die technische Umsetzung ist eigentlich nicht schwierig; der Schlüssel liegt darin, eine sichere Netzwerkisolation zwischen dem DCS und den Bürosystemen zu gewährleisten. Im Vergleich dazu gehört das DCS zu den Industriesteuerungssystemen und darf grundsätzlich nicht direkt in das Büronetzwerk angeschlossen werden. Unser Unternehmen verwendet zwei Isolierschichten dazwischen und arbeitet nach den Standards des Schutzniveaus 3 für Informationssysteme.
Reply #102017-09-24
Man kann über das PI-System gehen, oder auch über Videoströme

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.