Auswahl der Notabschaltventile für Tanks

2017-08-19View Original

Thread Content

Für einen Methanlagertank mit 5000 m³ Fassungsvermögen müssen gemäß den Vorgaben Notabschaltventile an den Ein- und Auslassstellen installiert werden. Gibt es kleine Abschaltventile, deren Abstand zueinander bei den Anschlussflanschen DN200/DN300 500 mm beträgt? Die Tankanlage soll nicht angezündet werden!
Reply #22017-08-19
Der Abstand zwischen den Flanschen von 500 ist völlig ausreichend, um einen Schalter-Kugelhahn zu montieren. Falls der Abstand zwischen den Flanschen zu gering ist, kann auch ein dreiecksgleichmäßiger Schmetterlingshahn verwendet werden, wobei dazwischen ein Zwischenring eingesetzt wird.
Reply #32017-08-20
Dieser Beitrag wurde zuletzt von shiwendong am 20.8.2017 um 10:57 bearbeitet. Übersicht über explosionsgeschützte Notabschaltventile, Notabschaltventile für Öllager, Notabschaltventile für Tanks, Notabschaltventile für Methanol sowie Notabschaltventile für Ethanol: Die NDFB41-Serie an Notabschaltventilen (im Folgenden einfach als Abschaltventile bezeichnet) ist eine neue Art von Notabschaltventil, die von unserem Unternehmen entwickelt wurde. Es handelt sich dabei um ein zuverlässiges und unverzichtbares Sicherheitsgerät, das dazu dient, Lecks von Öl in Öllagern sowie Unfälle wie Überlaufen von Öl in Tanks, Brände oder Explosionen zu verhindern. Es spielt eine besonders wichtige Rolle bei der Sicherung von Eigentum und Personen. Es arbeitet in Verbindung mit Sicherheitsgeräten wie Pegelmessern sowie Alarmen für brennbare Gase. Im Falle eines Unfalls in einem Öldepot oder einer Chemiefabrik schließt die Schaltventil schnell durch einen Alarm oder einen Notstopp ab – dadurch wird der Fluss von Öl oder chemischen Flüssigkeiten unterbrochen, wodurch eine weitere Verschlimmerung des Unfalls verhindert wird. Zwei: Anwendungsbereich und Verwendung der explosionsgeschützten Notabschaltventile
Dieses Produkt eignet sich für Öltanks sowie Leitungen zur Zufuhr und Abfuhr von Flüssigkeiten in Öllagern und Chemieanlagen. Im Falle eines Auslaufs oder einer Entweichung von Öl oder chemischen Flüssigkeiten sowie bei Bränden kann das Notabschaltventil verwendet werden, um den Fluss von Öl oder gefährlichen chemischen Flüssigkeiten zu unterbrechen. Verringerung von Explosionen und Bränden durch Lecks, um die Sicherheit von ** sowie das Leben und Eigentum der Menschen zu gewährleisten. Drei: Haupttechnische Parameter der explosionsgeschützten Notabschaltventile
Produktmodell: NDFB41-16
Nennungs-durchmesser: DN100, DN150, DN200, DN250, DN300
Konstruktionsart: Kolbenartig
Eignete Medien: Öle, Chemikalien, Wasser, Flüssiggas sowie schwach korrosive chemische Stoffe
Explosionsgeschützige Klasse: ExdIIBT4 nach GB
Schutzklasse: IP65
Arbeitsdruck: 0,01–1,6 MPa
Arbeitsspannung: AC220V±10% und DC24V±10%
Mindestdruckunterschied: 0,01 MPa
Material des Ventilkörpers: Gussstahl (auf Wunsch kann auch ein Ventilkörper aus Edelstahl verwendet werden)
Elektrische Anschlüsse: G1/2-Flanschstandard sowie -klasse: GB/T9119-2010, JB/T79, PN16

Vier: Arbeitsbedingungen der explosionsgeschützten Notabschaltventile
1. Die Abschaltventile eignen sich für Orte mit explosiven Gemischen der Klasse II, Gruppe B, bei denen die Oberflächentemperatur nicht höher als die des T4-Groups ist. Dazu gehören beispielsweise Benzin, Kerosin, Diesel, Flugkraftstoff sowie Schmieröle mit einer Viskosität, die nicht höher ist als die von Enge-Ölen, sowie chemische Flüssigkeiten. 2. Die Spannung der Stromversorgung darf um nicht mehr als ±10% von der Nennspannung abweichen.
3. An den Eingangsleitungen müssen Filteranlagen installiert werden.
4. Die Umgebungstemperatur muss zwischen -40°C und +55°C liegen.
5. Die relative Luftfeuchtigkeit darf 90% nicht überschreiten.

V. Funktionsprinzip des explosionsgeschützten Notabschaltventils
Das Abschaltventil ist von Natur aus geschlossen. Es wird oberhalb des Eingangs der Öltanks sowie unterhalb des Ausgangsventils installiert. Wenn das Öl normal fließt, ist eine automatische oder manuelle Steuerung möglich. Bei der automatischen Steuerung kann sie mit dem Motor der Ölpumpe, dem Pegelmesser sowie anderen Sicherheitsgeräten wie Gaswarnern vernetzt werden. Wenn ein Alarm wegen hohen Ölpegels, eines Gasalarms oder anderer Sicherheitsprobleme ausgelöst wird, schaltet die Absperrventil durch die empfangenen Alarmsignale den Ölleitungsstrom oder die Gefahrstoffe sofort ab. Das Notabschaltventil schließt dabei schnell. Damit wurde eine weitere Eskalation des Unfalls verhindert. Dieser Ventil ist ein Sicherheitsventil und darf nicht als Betriebsventil verwendet werden. Die manuelle Steuerung dient zum vorübergehenden Notfallgebrauch, z. B. bei der Justierung. Nach Abschluss der Justierung muss die manuelle Ventil geschlossen werden! Im Allgemeinen darf es nicht verwendet werden, um ein Ausfall des Kontrollsystems zu vermeiden.
Reply #42017-08-20
Flüssiggastanks der Klassen A und B, Notabschaltvorrichtungen für die Ein- und Auslassleitungen der Anlage sowie Funktionen zur Sicherstellung, dass die maximalen und minimalen Flüssigkeitsspiegel nicht überschritten werden. Um die Durchführung der Produktionsprozesse nicht zu beeinträchtigen, sind außerdem Umleitungswege vorhanden, falls sie benötigt werden. Deshalb kann man nicht Kompromisse eingehen
Reply #52017-08-20
Wenn sich bereits Material im Speicherbehälter befindet, können die Ventile am Eingangs- und Ausgangsrohr geschlossen werden. Anschließend kann der mittlere Rohrabschnitt entfernt und zusammen mit den Steuerungs- sowie Sicherheitssystemen des Speicherbehälters neu zusammengesetzt werden.
Reply #62017-08-30
Diese Sicherheitsventil ist gut – womit wird die Ventilbewegung gesteuert?
Reply #72017-12-14
Frage: Muss bei einer pneumatischen Schaltschrankventil für Methanol auf Brandschutz geachtet werden?
Reply #82017-12-15
Bei der Berücksichtigung des Brandschutzes sollten Kugelventile gemäß API607 verwendet werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.