Probleme mit Störspannungen bei 220VAC-Relais

2017-08-19View Original

Thread Content

Liebe Kollegen,
bei einem aktuellen Projekt werden einige Steuerkabel (nicht abgeschirmt) aufgrund von Bedingungen vor Ort zusammen mit Leitungsdrähten verlegt. Da die Siemens-DI-Module im 220VAC-Modus arbeiten, treten bei einigen Kanälen meiner DI-Signale Störspannungen von 48–60VAC auf. Ich möchte diese mit einem 220VAC-Relais umwandeln. Für die Relaisspulen habe ich solche ausgewählt, die über Dioden sowie RC-Schaltungen verfügen – doch die Relais werden dennoch von Störungen beeinflusst. Es ist nun nicht mehr möglich, die Kabel erneut zu verlegen. Haben Sie vielleicht eine Lösung für dieses Problem? Danke
Reply #22017-08-20
Siemens-PLC wird mit einem Trenntransformator versorgt
Reply #32017-08-21
Wechselstrom-Modelle haben starke Störungen; es wird empfohlen, auf Gleichstrom umzusteigen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.