Zu der Einstellung des Blindbereichs bei Leitwellenradar-Levelmessern

2017-08-21View Original

Thread Content

Das Unternehmen verfügt über mehrere Leitwellenradar-Laufmessgeräte. Der Hersteller hat bereits vor dem Versand die Messbereiche sowie die Blindzonen einstellen. Die Produktion möchte diese Einstellungen jedoch selbst ändern. Früher betrug der leere Messwert 1,5 Meter, der volle Messwert 1,3 Meter und die Blindzone 20 Zentimeter. Ich möchte nun den Messbereich auf 1,1 Meter ändern. Soll die Blindzone bei 40 Zentimetern oder 20 Zentimetern liegen? Ich erinnere mich, dass bei Emerson die Blindzone nicht mehr als 20 oder 30 Zentimeter betragen darf
Reply #22017-08-21
Den Messbereich auf 1 Meter 1 ändern, den Blindbereich auf 40 ändern
Reply #32017-08-21
Der Messbereich kann auf 1,1 m geändert werden, die Blindzone beträgt 40 cm. Der Blindbereich hat nur einen Mindestwert, darüber legt man selbst fest.
Reply #42017-08-21
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ウ① Punkt ゞ am 2017-8-21 20:02 bearbeitet. Theoretisch kann man alle Bereiche außerhalb des Messbereichs als „Blindzonen“ festlegen. Es gibt nur Mindestanforderungen – keine Höchstanforderungen. Natürlich, wenn die vorherigen Einstellungen problemlos funktioniert haben, kann man jetzt nur den Messbereich ändern – der Blindbereich kann dabei unverändert bleiben
Reply #52017-08-21
Für Radar reichen im Allgemeinen nur die Höhe des Tanks, die Blindzonen und der Messbereich sowie die Form des Tanks aus. Das ist wohl Ultraschall, oder? Ich denke, es reicht aus, wenn man sowohl den maximalen als auch den minimalen Wert um 20 cm verringert
Reply #62017-08-24
Nun, ich habe gleichzeitig 20 abgezogen… Früher hatte man immer die Unterlagen und Spezifikationen von den Planungsbüros zur Verfügung. Bei diesem neuen Unternehmen gibt es jedoch gar nichts. Selbst die Abteilung für die Herstellung der unterirdischen Tanks weiß nicht, wie tief diese sind. Die Leute, die für die Installation zuständig sind, kennen wiederum die Länge der Geräte nicht. Wenn man mir einfach irgendwelche Werte nennt, bin ich total verwirrt……
Reply #72017-08-24
Neues Gerät, noch nicht in Produktion. Hauptsächlich liegt es an der chaotischen Struktur unseres Unternehmens: Die Informationen stammen nicht direkt von den zuständigen Abteilungen, und man weiß auch nicht, bei wem man sie finden kann. Die Produktionsabteilung gibt plötzlich Anweisungen vor Ort – ich kann nur nach ihren Anweisungen vorgehen. Zudem ist die Länge des Messstabs des eigentlichen Geräts unbekannt
Reply #82017-08-24
Lassen Sie den Hersteller das neue Gerät lieber noch einmal sorgfältig herstellen. Verwirrung in der Verwaltung ist allgegenwärtig
Reply #92017-08-24
Die Blindzone kann erweitert werden, aber nicht verkleinert! ! ! Die sogenannte Blindzone bedeutet, dass die Messgenauigkeit gering ist. Deshalb werden einige Signale ausgeblendet, um zu verhindern, dass große Schwankungen die genaue Beurteilung des Bediners beeinträchtigen
Reply #102017-08-24
Die Blindzone kann erweitert werden, aber nicht verkleinert! ! ! Die sogenannte Blindzone bedeutet, dass die Messgenauigkeit gering ist. Deshalb werden einige Signale ausgeblendet, um zu verhindern, dass große Schwankungen die genaue Beurteilung des Bediners beeinträchtigen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.