Zwei DCS-Systeme kommunizieren über festverdrahtete Verbindungen – wie geht das?

2017-08-21View Original

Thread Content

Unsere Fabrik verfügte ursprünglich über ein DCS-System. Nun wurde in der neuen Werkhalle ein neues DCS-System installiert, wobei eine Kommunikation mit dem alten DCS-System über physische Verbindungen erforderlich ist. Die Karten werden direkt mit Mehrleiterkabeln verbunden, digitale Signale können einfach über Relais in digitale Knoten umgewandelt werden – wie wird aber ein analoges Signal umgewandelt? Wird durch die Kombination von Vierleiters- und Zwei-Leiters-Karten erreicht, dass beispielsweise A 4–20 mA an B sendet – muss A dann mit einer AO-Karte verbunden werden und B mit einer Vierleiters-AI-Karte? Soll man lieber einen Signalisolator hinzufügen, um eine Zweileitungs-AI-Karte anzuschließen?
Reply #22017-08-21
Dieser Beitrag wurde zuletzt von huio1983 am 21.8.2017 um 14:44 geändert. Warum muss es eine direkte Verbindung sein? Könnte man nicht einfach eine Steuerstation einrichten und über diese auf Distanz kommunizieren? Der Schlüssel liegt doch in der direkten Verbindung – geht es dabei um eine Erweiterung des Prozesses? Analoge Signale werden mit einem Eingang-Zwei-Ausgang-Signalisolator getrennt – allein über die AO-Ausgabe wäre die Investition zu hoch (natürlich kann man das machen, wenn man genug Geld hat)
Reply #32017-08-21
Wenn die beiden Systeme dasselbe Erdungssystem verwenden und die Potenziale konstant sind, dann ist ein Trenntransformator nicht notwendig – man kann die Signale direkt über den AO-Ausgang an die vierleitige AI-Karte senden
Reply #42017-08-21
Eine geringe Menge kann mit einem 1-zu-2-Wandler ersetzt werden, doch die Kosten sind nicht günstig.
Reply #52017-08-21
Warum sind die Investitionen allein für die AO-Ausgabe so hoch? Ist es nicht nur eine Inanspruchnahme des Kanal- und Kabelbudgets? Da nur wenige Signale eine Kommunikation zwischen den beiden DCS erfordern, wird stattdessen eine physische Verkabelung verwendet.
Reply #62017-08-21
Was ist ein Umwandler von eins zu zwei? Der wissenschaftliche Name? Wird etwas in zwei Teile geteilt? Ist dieses Ding teuer?
Reply #72017-08-21
Einige Signale sind möglich, ich verstehe das als vollständige Verbindung der AO-Ausgänge
Reply #82017-08-22
Signalisierungs-Verteiler – Marken aus dem Ausland kosten über 1000, ein Eingang, zwei Ausgänge

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.