Ist bei der Messung des Wasserspiegels im Dampfkessel mit einem Zwei-Kammern-Gleichgewichtsbehälter eine P gegen L-Kompensation unbedingt notwendig?
Bei unterschiedlichen Betriebsdrücken im Dampfkessel ändern sich die Dichte des gesättigten Wassers sowie die Dichte des gesättigten Dampfes. Handbuch einsehen. Von 0,2 MPa bis 16 MPa sind die Dichten recht stark verändert. Bei der Berechnung des Differenzdrucks mit einem Differenzdrucksender nach dem Ausgleichen des Behälters werden dabei die Dichte des gesättigten Wassers sowie die Dichte des gesättigten Dampfes herangezogen. Daher bedeutet die Korrektur von L mit Druck im Grunde eine Dichtekorrektur. Ich halte es für notwendig.
Aufgrund unterschiedlicher Temperaturen variiert auch die Dichte des Flüssigkeits. Diese Unterschiede nehmen mit den Temperaturänderungen zu. Um den Flüssigkeitsspiegel korrekt messen zu können, ist eine Kompensation notwendig.
Ich habe Kessel mit einer Leistung von 240 t/Stunde gesehen, die ohne Ausgleichsmaßnahmen funktionierten – und es gab dabei nie Probleme!
Der zweikammrige Ausgleichsbehälter hat eine gewisse Kompensationsfunktion. Die Dichte des Wassers im Behälter wird in der Regel anhand von Werten bei etwa 30 oder 40 Grad berechnet, um den Druckunterschied zu ermitteln. Falls nach dem Einrichten des Kessels immer noch Abweichungen vorhanden sind, kann man diese anhand des tatsächlichen Flüssigkeitsspiegels korrigieren. Manchmal weichen die theoretischen Berechnungen von der Realität ab. Wir haben auch nicht P verwendet, um L auszugleichen, das habe ich zum ersten Mal gehört.
Wenn der Druck im Dampfkessel stabil ist, ist er nicht notwendig. Wenn der tatsächliche Betriebsdruck des Dampfkessels von dem konstruierten Druck abweicht, weichen auch die Dichten des gesättigten Dampfs sowie des gesättigten Wassers im Kessel bei diesem Betriebsdruck von den Werten ab, die bei dem konstruierten Druck gelten. Wenn die tatsächliche Betriebsdruck von dem geplanten Druck nur gering abweicht, ist eine Kompensation nicht notwendig. Aber zu Beginn des Betriebs, wenn der Spannungsanstieg nicht ausgeglichen wird, kommt es auf jeden Fall zu Abweichungen zwischen diesem Pegel und dem Pegel, der von den vor Ort installierten Messgeräten angezeigt wird. Du sprichst nur von der Ausgleichung der Dichte im Behälter – wenn du dir die Berechnungen ansiehst, wirst du es verstehen.
Jedenfalls verwende ich in der tatsächlichen Produktion tatsächlich keine Kompensation. Aber der Dampfkessel der von Shell entworfenen Verdampfungsanlage verfügt über eine Kompensation für die Steuerung.
Es ist am besten, eine Dichtekompensation vorzunehmen. Insbesondere in der Fahrphase ist die Anzeige des Flüssigkeitsstands zu ungenau. Es wird nicht empfohlen, diesen Pegelmesser zu verwenden; es ist praktischer, einen magnetoelektrischen oder Wellenleitradar zu nutzen.