Plötzlicher starker Anstieg des Durchflussmessers mit Düse bei geringer Ventilöffnung

2017-08-23View Original

Thread Content

Warum ist das so? ? Die Verarbeitungsmenge ist zu gering, wodurch die automatische Steuerung nicht funktioniert. Bei einer Öffnungsrate von im Grunde 7–5 kommt es zu einem plötzlichen Sprung beim Durchflussmesser – warum ist das so? ? Die Tabelle befindet sich vor der Ventil.
Reply #22017-08-23
7-5 Öffnungsgrad – diese Verarbeitungskapazität ist viel zu gering, eine Automatiksteuerung eignet sich nicht, es sollte manuell gesteuert werden.
Reply #32017-08-23
Steuern Sie es mit dem Handventil und sehen Sie nach, ob es zu plötzlichen Flussänderungen kommt. Bei einer so geringen Ventilöffnung wollen Sie noch auf Automatik umstellen?
Reply #42017-08-23
Bei derselben Öffnungsweite von 5 kann der Durchfluss bei einigen Fällen 50 % betragen, bei anderen nur 10 %. Der einzige gemeinsame Punkt ist, dass bei weiterer Schließung der Ventile ab 5 der Durchfluss durch das Düsenblech stark ansteigt – in einer spitzen Kurve. Ohne Regulierung wird dieser Anstieg weiterhin andauern. Der tatsächliche Durchfluss sollte nicht so groß sein, aus irgendeinem Grund. .
Reply #52017-08-23
Die Konstruktion ist unangemessen; bei geringem Durchfluss sind die Messfehler der Lochplatte sehr groß.
Reply #62017-08-23
Manuell lässt es sich nicht stabil einstellen – es kommt zu plötzlichen Änderungen bei der kleinen Ventilstellung. Bei einer Ventilstellung von 8–26 hingegen ist die Stabilität sowohl im automatischen als auch im manuellen Modus gegeben
Reply #72017-08-23
Die Ventilstellung ist gering, aber der Durchfluss ist nicht klein. 30-15% des Durchflusses. .
Reply #82017-08-23
Eine Zunahme der Mutationen entsteht durch einen Anstieg des Rückdrucks in den Prozessleitungen sowie durch eine erhöhte Fließgeschwindigkeit – das hat nichts mit den Messgeräten zu tun, und umgekehrt.
Reply #92017-08-23
Sie meinen, dass die zu geringe Öffnungsweite dazu führt, dass der Pumpendruck ansteigt, oder dass die Zufuhrpumpe hinter der Ventilierung Vakuum erzeugt?
Reply #102017-08-23
Experte, ich verstehe es nicht – sollte der Rückdruck doch nicht abgeleitet werden?
Reply #112017-08-23
Durchflussmesser mit Lochplatte haben eine Mindestdurchflussmenge. Bei geringer Öffnungsgrad kann es zu plötzlichen Schwankungen kommen, da der Druckunterschied vor und hinter der Lochplatte stark ansteigt. Es sollte überprüft werden, ob sich der Durchfluss wieder beruhigt – und außerdem, ob der geradlinige Abschnitt zwischen Ventil und Lochplatte ausreichend lang ist.
Reply #122017-08-24
Bei geringen Öffnungsgraden ist die Steuerung des Durchflusses schwierig. Unter Berücksichtigung der Bedingungen vor Ort, des Mediums sowie des Geräusches, das beim Öffnen und Schließen der Ventile entsteht, kann es ebenfalls zu Problemen kommen – die Ventile könnten blockieren.
Reply #132017-08-24
Durchflussmesser mit Lochplatte sollten in einem Bereich verwendet werden, der 30 % des Messbereichs übersteigt. Wenn der Messbereich zu klein ist, treten Schwankungen auf (Q=k√p; Q=√0.02=14,14 %). Versuchen Sie es mit einem kleineren Messbereich
Reply #142017-08-24
Wenn die Wahl der Ventilgröße zu groß ist, sollte der CV verringert werden. Durchflussmesser mit Lochplatte sind bei Werten unter 30 % nicht sehr genau. Wenn man den Quadratwurzelwert von 1 % berechnet, weiß man es – kleine Schwankungen werden durch die Quadratwurzel stark vergrößert
Reply #152017-08-24
Das Hauptproblem sind die Ventile – sie lassen sich nicht mehr richtig steuern. Der Durchfluss zeigt lediglich den aktuellen Steuerzustand an.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.