HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Was bedeutet „Siemens-Diagnosepuffer“?

2017-08-25View Original

Thread Content

Ereignis 1 von 120: Ereignis-ID 16# 2943 – Fehler beim I/O-Zugriff, Schreiben in den P-Bereich, Zugriff auf Wörter. Zugriffsadresse: 274; FB-Nummer: 7; Moduladresse: 212. Angefordertes OB: Fehler beim I/O-Zugriff (OB122). Prioritätsklasse: 1. Externer Fehler. Eintreffendes Ereignis um 20:00:52.659 am 25.08.2017 (Kodierung: 16# 2943 017A 8E20 0112 0007 00D4)
Reply #22017-08-26
IO-Zugriffsfehler. Zone P, also Ihr vor Ort befindliches AI- oder AO-Modul. Schauen Sie nach, ob es einen Fehler im Simulationsmodul gibt
Reply #32017-08-28
Ereignis 1 von 120: Ereignis-ID 16# 2943 – Fehler beim I/O-Zugriff beim Schreiben in den P-Bereich, Zugriff auf Wörter. Zugriffsadresse: 274, FB-Nummer: 7, Moduladresse: 212. Fehler beim I/O-Zugriff beim Schreiben – es handelt sich dabei um einen Fehler bei der Ausgabe an AO ) Modul-Adresse: 212 (Was bezeichnet diese Adresse? )
Reply #42017-08-29
Überprüfen, ob es leere Kanäle gibt, die nicht mit einer Last verbunden sind
Reply #52017-08-29
Was ist der Unterschied zwischen Kanaladresse und Moduladresse?
Reply #62017-10-22
Fehler bei den Eingangs- und Ausgabekanälen! P-Bereich! Datenzugriffstyp-String! Adresse 274! Von FB7 zitiert! Man kann überprüfen, ob in der tatsächlichen Konfiguration ein Kanal mit der Nummer 274 vorhanden ist! Stellen Sie dann sicher, dass die Verbindungen richtig hergestellt sind! Um zu verhindern, dass Unterbrechungen des Datenflusses zum Stillstand der CPU führen, kann der OB122-Block heruntergeladen werden!
Reply #72017-11-05
6. Stock, richtig. Schauen Sie in der Hardware-Konfiguration nach der Adresse 274 – das gibt an, um welchen Kanal es sich handelt. Prüfen Sie das vor Ort: In der Regel handelt es sich um einen offenen Schaltkreis, einen Kurzschluss oder eine Überschreitung des Messbereichs

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.