In der Branche der intermittierenden Produktion gibt es einige Probleme, bei denen ich um Hilfe bitten möchte: 1. Bei mehreren 7300c-Behältern zeigt das Messgerät in der Regel einen Flüssigkeitsstand von etwa 20 %. Erst wenn der Flüssigkeitsstand auf 5 % fällt, funktioniert das Messgerät normal. Muss man in diesem Fall die Behälter leer transportieren? 2. Bei einem leeren Behälter wird 65 % angezeigt, nach dem Leerlaufen wird 0 % angezeigt, und nach einigen Tagen zeigt sich wieder ein Füllstand von etwa 65 %. Wie kann man das beheben?
Häufige Probleme bei Radar-Spiegelmessern – selbst die Hersteller können sie nicht beheben; es ist einfach unmöglich, sie zu reparieren
Es gibt keine empfohlenen Marken, ich kenne mich nicht mit Einkäufen aus
Die Betriebsbedingungen, die Sie beschreiben, sind nicht ganz klar. Es müssen der Name des zu messenden Mediums, Temperatur, Druck, Art und Position der Zufuhr sowie die Montageposition des Radars angegeben werden. Außerdem muss festgestellt werden, ob bei der vorherigen Verwendung von Kolon das richtige Modell ausgewählt wurde.
Es scheint, als gäbe es im Behälter leichte Störungen. Wenn der Behälter leer ist, erkennt das Radar diese Störungen. Sobald Material hinzugefügt wird, überwiegt das Signal des Materials das der Störungen – dadurch kann das Radar das Material erkennen.
Bei den Radar-Spiegelmessern von Siemens ist es genauso – bei der Messung des Füllstands in Behältern mit flachem Boden tritt dieses Phänomen immer auf. Man muss sich darum keine Sorgen machen