HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Anleitung zur Steuerungsprogrammierung gesucht.

2017-08-31View Original

Thread Content

Fünf Behälter erhalten nacheinander Material zugeführt; es wird gefordert, dass erst dann der nächste Schritt ausgeführt wird, wenn eine der Bedingungen erfüllt ist. Die Reihenfolge der Zufuhr kann frei geändert werden – beispielsweise von ABCDE auf EBDCA. Die Änderung erfolgt nur auf dem Bildschirm des Obercomputers, ohne dass die Konfiguration geändert werden muss. Das soll lediglich als Richtlinie dienen.
Reply #22017-08-31
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um zum nächsten Schritt überzugehen?
Reply #32017-09-01
Bei uns gibt es viele solcher Fälle: Auslieferung hat Vorrang, Auslieferung und Zufuhr sind miteinander verbunden. Dann schalten sich ABCD nacheinander abwechselnd ein, um das Material zuzuführen – sobald die Bedingungen erfüllt sind, kann das Material zugeführt werden.
Reply #42017-09-04
Gibt es konkrete Anforderungen? Es ist ohne Anpassung des Programms nicht möglich.
Reply #52017-09-04
Es geht doch nur darum, etwas zu sortieren – verschiedene Programme haben dabei unterschiedliche Methoden
Reply #62017-09-06
Solche konkreten Fälle müssen individuell behandelt werden. Hier sind einige Anregungen zur Orientierung: 1) Im Programm des Untergeräts sollten 5 Funktionsblöcke erstellt werden. In jedem Funktionsblock befindet sich das Zufuhrprogramm für den jeweiligen Tank A bis E. Jedes Programm wird durch die Wertung der Zeigervariable step gestartet – wenn beispielsweise step1=ON ist, wird Tank A gestartet, und wenn step5=ON ist, wird Tank E gestartet. 2) Der Steuerrechner setzt die Wertebereiche der Zeigervariablen mithilfe von Zuweisungsbefehlen auf „ON“. Wenn beispielsweise auf die Schaltfläche „Zufuhr in Behälter A“ auf dem Bildschirm des Steuerrechners geklickt wird, sind die Werte wie folgt: step1=ON, step2=OFF, step3=OFF, step4=OFF, step5=OFF. Diese Methode ist die einfachste. Wenn die automatische Steuerung einer einzelnen Kesselanlage über Klicks auf dem Bildschirm erfolgt. Wenn man eine automatisierte Aktion für 5 Kessel gleichzeitig per Klick ausführen möchte, muss man alle möglichen Kombinationen berücksichtigen – was recht aufwendig ist. Zudem ist die Programmierung der untergeordneten Systeme sehr umfangreich. Nicht empfohlen.
Reply #72017-09-26
Die allgemeine Steuerlogik wird in den unteren Steuergeräten konfiguriert und programmiert; die Anzeige dient lediglich zum Zeigen und Überwachen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.