Mit welchen Geräten werden bei der Schaltkreisschaltung durch die Bauunternehmen die Thermoelemente und Widerstände verwendet, um Spannungs- und Widerstandssignale zu simulieren? Wird beim Hinzufügen des Signals das Kabel der Thermoelemente oder Widerstände abgezogen und an das Gerät angeschlossen? Wie versteht man etwas wie den Fluke, der an einen Thermoelement angeschlossen wird?
Ein Prüfgerät vor Ort kann das Problem lösen; es gibt viele Hersteller, die man bei Baidu finden kann.
Mit Fluke kann ein Signal in die Schleife eingegeben werden; es verfügt über Funktionen zur Ausgabe von mV-Signalen sowie Widerstandssignalen. Die Methode besteht darin, die Verbindungen der Thermoelemente oder Widerstände vor Ort zu trennen und die Signale von Fluke direkt in den Kreislauf einzuspeisen. Dabei können mehrere Werte eingegeben werden, um zu überprüfen, ob die Anzeige im Kontrollraum korrekt ist.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von xxkhc am 31.8.2017 um 22:23 bearbeitet. Mit einem Millivolt-Signalgenerator (der selbst hergestellt werden kann), kann das Signal eines Thermoelements simuliert werden. Mit einer Widerstandskiste kann das Signal eines Widerstandsthermometers simuliert werden. Für die Kalibrierung ist außerdem ein Standardmessgerät erforderlich. Der teure Prüfapparat für die Vor-Ort-Kalibrierung setzt ebenfalls ähnliche Geräte ein; seine Widerstandsausgabe ist ein virtueller Widerstand, der einen bestimmten Betriebsstrom benötigt. Die Widerstandskiste hingegen liefert echte Widerstandswerte, wodurch sie praktischer in der Anwendung ist. Außerdem ist der Fluke in Ihrem Bild nicht mit dem Thermoelement verbunden, sondern gibt ein Millivolt-Signal an den Temperaturwandler aus.
Man betrügt das System direkt und sendet die Signale direkt an den Transmitter.
Widerstandskästen werden von Baufirmen wohl selten verwendet – schließlich ist es sehr umständlich, ständig vor Ort herumzulaufen. Zudem muss die Temperatur, die dem simulierten Widerstandswert entspricht, im Voraus ermittelt werden
Die Verbindungen in der Abbildung dienen nicht zur Überprüfung von Schleifen, sondern dazu, die Signale der vor Ort befindlichen Thermoelemente mit dem Messanschluss von Fluke zu verbinden. Dieser Messanschluss wird in der Regel verwendet, um die Temperatur am Kompensationspunkt zu messen – also zur Kaltende-Kompensation. Für die Justierung der Schleife muss das Temperaturmesselement vor Ort abgekoppelt werden
Für die Justierung des Schaltkreises muss das Temperaturmesselement vor Ort entfernt werden; anstelle dessen wird die Ausgabe des Fluke-Geräts verwendet, um das Signal in den Schaltkreis einzuspeisen.
Das Bild ist ein Screenshot aus den Anleitungshinweisen von Fluke; unten im Bild steht, dass es sich um einen simulierten Thermoelement handelt
Einstellung des Wärmewiderstandskreises: In der Regel wird eine Widerstandskiste verwendet; eine Genauigkeit von 0,5 reicht aus. Für Thermoelemente kann auch der Fluke 754 verwendet werden. Er muss nicht an die Anschlüsse angeschlossen werden – man kann ihn direkt mit den K-Typ-Kompensationsschleifen verbinden, um Signale zu senden.
Zur Ergänzung: Da es bei der Verwendung eines Widerstandskastens unpraktisch ist, diesen ständig zwischen den Baustellenorten hin- und herzubringen, kann man auch den Fluke 754 verwenden – indem man die Kabel richtig anschließt und Signale sendet. Was auf Ihrem Bild dargestellt wird, ist hingegen nicht umsetzbar.