  Derzeit erfordert das stetige Ansteigen des Automatisierungsgrades in den Branchen Petrochemie, Stahlindustrie, Papierherstellung, Lebensmittelindustrie und Pharmaindustrie höhere fachliche Anforderungen an die Mitarbeiter, die für die Wartung der Messgeräte vor Ort zuständig sind. Um die Zeit zur Behebung von Instrumentfehlern zu verkürzen, die sichere Produktion zu gewährleisten und die Wirtschaftlichkeit zu steigern, werden im Folgenden einige Erfahrungen aus der Vor-Ort-Wartung von Instrumenten vorgestellt, die den Wartungspersonal als Orientierung dienen sollen.   I. Grundlegende Analyse Schritte bei Fehlern im Messsystem vor Ort: Die von den Messgeräten vor Ort erfassten Parameter lassen sich im Allgemeinen in vier Kategorien einteilen: Temperatur, Druck, Durchfluss und Flüssigkeitshöhe.   Jetzt werden je nach den Messparametern die Ursachen für verschiedene Fehler an den Feldgeräten analysiert.   Zunächst muss man, bevor man Störungen an den Geräten vor Ort analysiert, das Herstellungsverfahren sowie die Produktionsbedingungen des jeweiligen Gerätesystems gründlich verstehen. Ebenso sind das Konzept sowie die Absichten hinter der Gestaltung des Gerätesystems sowie seine Struktur, Eigenschaften, Leistungsmerkmale und Anforderungen an die Parameter wichtig zu kennen.   2. Bevor man die Fehler im Messsystem vor Ort analysiert, sollte man zunächst von den Bedienern vor Ort Informationen über die Produktionslast sowie über die Veränderungen der Parameter der Rohstoffe einholen. Zudem sollten die Aufzeichnungen der fehlerhaften Geräte betrachtet werden, um eine umfassende Analyse durchzuführen und so die Ursache des Fehlers festzustellen.   3. Wenn die Aufzeichnungskurve des Messgeräts eine Gerade ist (eine Linie, bei der es keinerlei Veränderungen gibt, wird als Gerade bezeichnet), oder wenn die ursprünglich wellenförmige Kurve plötzlich zu einer Geraden wird, liegt das Problem wahrscheinlich im Messgerätesystem. Denn die derzeit verwendeten Messgeräte sind größtenteils DCS-Computersysteme mit sehr hoher Empfindlichkeit, die Veränderungen der Parameter äußerst sensitiv wahrnehmen können. Zu diesem Zeitpunkt können die Prozessparameter manuell geändert werden, um zu beobachten, wie sich die Kurven verändern. Falls es keine Veränderungen gibt, kann man davon ausgehen, dass mit dem Messsystem etwas nicht in Ordnung ist. Falls es normale Veränderungen gibt, kann man davon ausgehen, dass mit dem Messsystem keine größeren Probleme vorliegen.   4. Bei Änderung der Prozessparameter zeigt sich, dass die Aufzeichnungskurve plötzlich sprunghaft ansteigt oder auf den maximalen bzw. minimalen Wert springt; in solchen Fällen liegt das Problem meist im Messsystem.   5. Vor dem Auftreten des Fehlers zeigte die Kurve der Anzeigen stets ein normales Verhalten. Nachdem Schwankungen auftraten, wurde die Kurve unregelmäßig – es wurde schwierig, das System zu steuern; selbst eine manuelle Steuerung war nicht mehr möglich. In solchen Fällen könnte der Fehler durch Probleme im Prozesssteuerungssystem verursacht werden.   6. Wenn festgestellt wird, dass die Anzeigen der DCS-Geräte nicht normal sind, kann man vor Ort die Werte der entsprechenden analogen Geräte überprüfen. Falls diese Werte stark voneinander abweichen, liegt sehr wahrscheinlich ein Fehler im Messsystem vor.   Kurz gesagt, bei der Analyse der Ursachen für Störungen an den Vorrichtungen vor Ort muss man besonders auf die Veränderungen in den Eigenschaften des zu steuernden Systems sowie der Steuerventile achten – schließlich können diese Faktoren zu Störungen im System der Vorrichtungen vor Ort führen. Daher müssen wir sowohl das Vor-Ort-Messsystem als auch das Prozesssteuerungssystem umfassend berücksichtigen und sorgfältig analysieren, um die Ursache herauszufinden.   II. Schritte zur Fehleranalyse der Steuerungssysteme für die vier wichtigsten Messparameter:
1. Schritte zur Fehleranalyse des Temperatursteuerungssystems
Bei der Analyse von Fehlern im Temperatursteuerungssystem sind zunächst zwei Punkte zu berücksichtigen: Die Geräte in diesem System nutzen meist elektrische Messgeräte zur Erfassung, Anzeige und Steuerung von Werten; zudem ist die Messung durch diese Geräte in der Regel stark verzögert.   (1) Wenn der Anzeigewert des Temperaturmesssystems plötzlich auf den maximalen oder minimalen Wert springt, handelt es sich in der Regel um einen Fehler im Messsystem. Da das Temperaturmesssystem einen großen Messverzögerung hat, treten keine plötzlichen Veränderungen auf. Die Ursachen für Störungen in diesem Fall sind meist ein durchgebrannter Thermoelement, eine defekte Wärmewiderstandsschaltung, ein unterbrochener Kompensationsschlauch oder ein defekter Verstärker des Transmitters.   (2) Das Temperatursteuerungssystem weist schnelle Oszillationen auf, was meist auf eine fehlerhafte Einstellung der PID-Parameter zurückzuführen ist.   (3) Das Temperatursteuerungssystem weist starke, langsame Schwankungen auf; dies ist wahrscheinlich auf Veränderungen in der Prozessbedienung zurückzuführen. Falls es zu keinerlei Veränderungen in der Prozessbedienung kommt, handelt es sich vermutlich um einen Fehler im Steuerungssystem selbst.   (4) Schritte zur Fehleranalyse des Temperaturregelsystems selbst: Überprüfen Sie, ob sich das Eingangssignal der Regelventile ändert. Wenn sich das Eingangssignal nicht ändert, funktioniert das Regelventil – doch in diesem Fall ist die Membran des Regelventils undicht. Überprüfen Sie außerdem, ob sich das Eingangssignal des Reglers ändert. Wenn sich das Eingangssignal nicht ändert, aber das Ausgangssignal sich ändert, dann liegt ein Defekt am Regler vor. Falls sich sowohl das Eingangssignal als auch das Ausgangssignal des Reglers ändern, handelt es sich um einen Defekt am Regler selbst.   2. Schritte zur Fehleranalyse von Systemen zur Druckregelung   (1) Wenn die Anzeigen der Geräte im Druckregelsystem schnell oszillieren, sollte zunächst überprüft werden, ob es Veränderungen in der Prozessabwicklung gibt. Solche Veränderungen entstehen meist aufgrund von Problemen bei der Prozessabwicklung oder bei der Einstellung der PID-Parameter des Reglers.   (2) Bei den Anzeigen des Drucksteuerungssystems tritt eine Störung auf – unabhängig davon, ob sich die Prozessbedingungen ändern oder nicht. In der Regel liegt das Problem im Druckmesssystem. Zunächst sollte überprüft werden, ob es in dem System zur Übertragung des Drucks Verstopfungen gibt. Falls keine Verstopfungen vorliegen, muss geprüft werden, ob es Veränderungen im Ausgangssignal des Druckwandlers gibt. Sollten solche Veränderungen vorliegen, liegt das Problem im Mess- und Anzeigesystem des Controllers.   3. Schritte zur Fehleranalyse des Durchflussregelungssystems   (1) Wenn der Anzeigewert des Durchflussregelungssystems auf einem Minimum liegt, sollte zunächst das Messgerät vor Ort überprüft werden. Ist dieses in Ordnung, liegt der Fehler beim Anzeigegerät selbst. Wenn auch die Anzeigen der Vor-Ort-Messgeräte einen Minimalwert anzeigen, sollte die Öffnungsgrad der Regulierventile überprüft werden. Ist der Öffnungsgrad der Regulierventile null, liegt in der Regel ein Fehler zwischen dem Regulierventil und dem Regler vor. Wenn die Anzeigen der Vor-Ort-Messgeräte einen minimalen Wert anzeigen und die Öffnungsgrad der Regulierventile normal ist, liegt die Ursache des Fehlers wahrscheinlich in einem zu niedrigen Systemdruck, verstopften Systemleitungen, einer unzureichenden Pumpenleistung, Kristallbildung des Mediums oder einer fehlerhaften Bedienung. Bei Fehlern am Messgerät können die Ursachen sein: Bei Differenzdruck-Messgeräten mit Lochplatte könnte die Anschlussleitung für den Überdruck verstopft sein; im Überdruckraum des Differenzdruck-Wandlers könnte es zu Leckagen kommen. Bei mechanischen Durchflussmessgeräten kann es daran liegen, dass die Zahnräder stecken geblieben sind oder dass das Filternetz verstopft ist.   (2) Wenn der Anzeigewert des Durchflussregelungssystems den maximalen Wert erreicht, zeigt auch das Messgerät in der Regel den maximalen Wert an. In diesem Fall kann der Steuerventil manuell so eingestellt werden, dass er weiter geöffnet oder enger geschlossen wird. Wenn der Durchfluss sinken kann, liegt das in der Regel an Prozessbedingungen. Wenn der Durchflusswert nicht sinken will, liegt das an Problemen im Messsystem. Überprüfen Sie, ob die Regelventile des Durchflussschaltsystems ordnungsgemäß funktionieren. Prüfen Sie außerdem, ob das Druckmesssystem des Instruments einwandfrei funktioniert. Zudem sollte überprüft werden, ob das Signalübertragungssystem des Instruments in Ordnung ist.   (3) Wenn die Anzeigenwerte des Durchflussregelungssystems häufig schwanken, kann die Steuerung auf manuell umgestellt werden. Wenn die Schwankungen abnehmen, liegt das an Problemen mit dem Messgerät oder an ungeeigneten PID-Parametern der Regelung. Falls die Schwankungen weiterhin häufig auftreten, sind die Ursachen in den Prozessabläufen zu suchen.   4. Schritte zur Fehleranalyse des Systems zur Steuerung des Flüssigkeitsspiegels
(1) Wenn der Anzeigewert des Systems zur Steuerung des Flüssigkeitsspiegels auf den maximalen oder minimalen Wert ansteigt, kann zunächst überprüft werden, ob die Messgeräte ordnungsgemäß funktionieren. Falls die Anzeigen normal sind, sollte die Steuerung des Flüssigkeitsspiegels auf manuelle Bedienung umgestellt werden, um die Veränderungen des Flüssigkeitsspiegels zu beobachten. Wenn der Flüssigkeitsspiegel in einem bestimmten Bereich stabil gehalten werden kann, liegt das Problem im Steuerungssystem für den Flüssigkeitsspiegel. Wenn der Flüssigkeitsspiegel nicht stabil gehalten werden kann, ist es in der Regel ein Problem des Prozesssystems – die Ursachen müssen daher im Prozess selbst gesucht werden.   (2) Wenn die Anzeigen des Differenzdruck-basierten Pegelkontrollgeräts nicht mit den Anzeigen des direkt am Ort angebrachten Messgeräts übereinstimmen, sollte zunächst überprüft werden, ob das direkt am Ort angebrachte Messgerät ordnungsgemäß funktioniert. Falls es ordnungsgemäß funktioniert, muss geprüft werden, ob es Lecks im Vakuumleitrohr des Differenzdruck-Pegelmessgeräts gibt. Falls es Lecks gibt, muss das Leitrohr erneut gefüllt und die Nullpunkte justiert werden. Falls es keine Lecks gibt, könnte das Problem darin liegen, dass der negative Versatz des Messgeräts nicht korrekt ist. In diesem Fall muss der Versatz neu eingestellt werden, damit die Anzeigen des Messgeräts wieder korrekt sind.   (3) Wenn die Anzeigenwerte des Systems zur Steuerung des Flüssigkeitsspiegels häufig schwanken, muss zunächst die Kapazität des Objekts, dessen Spiegel gesteuert werden soll, analysiert werden, um die Ursache des Fehlers zu ermitteln. Eine große Kapazität ist in der Regel auf einen Fehler im Messgerät zurückzuführen. Bei geringer Kapazität muss zunächst geprüft werden, ob es Veränderungen in den Prozessabläufen gibt. Falls solche Veränderungen vorliegen, sind häufige Schwankungen wahrscheinlich auf den Prozess selbst zurückzuführen. Falls sich nichts ändert, könnte es an einem Defekt des Instruments liegen.
Reply #22017-09-01
Es gibt noch einen weiteren, ebenfalls sehr häufig verwendeten Parameter – nämlich die Analyse A
Reply #32019-12-29
Danke an den Beitragstäter für den Share........

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.