Probleme mit der Kommunikation bei Zhejiang Zhongkong

2017-09-03View Original

Thread Content

Kürzlich trat ein Problem auf: Ein Defekt des UPS führte zum Ausfall einer Stromversorgungsleitung. Der Switch A hatte keinen Strom mehr, während die Anzeigen des Switch B normal funktionierten. Die Daten auf der DCS-Steuerstation zeigten jedoch ausschließlich Fragezeichen – die Kommunikation war unterbrochen. Die Stromversorgung des Switches A wurde wiederhergestellt, und die Daten an der Bediostation sind wieder normal. Dann zog ich das Netzwerkkabel vom Switch A ab – die Datenübertragung funktionierte weiterhin normal. Das ist seltsam: Warum gibt es keine Datenübertragung, wenn der Switch B alleine verwendet wird? ?
Reply #22017-09-03
Versuchen Sie es wieder, wenn die Produktion eingestellt wird. Falls das nicht möglich ist, können Sie die After-Sales-Service-Nummer der Zhejiang University Central Control anrufen, um Hilfe zu erhalten.
Reply #32017-09-06
Zunächst muss geklärt werden, um welches System es sich handelt – jx300 oder ECS700? Es ist notwendig, die Wahrheit über diese Angelegenheit vollständig aufzuklären, sonst stellt das auch in Zukunft eine erhebliche Gefahr beim Fahren dar. Empfohlene Suchrichtung: 1. Stromversorgung. Dass die Anzeigelampen des Switches normal funktionieren, bedeutet nicht, dass die Netzwerkfunktionen in Ordnung sind. 2. Ist die Netzwerkkabelverbindung des Switches falsch angeschlossen? Das heißt, im Switch A sind einige Netzwerkkabel des Netzwerks B eingesteckt. Hoffentlich hilft das!
Reply #42017-09-06
Bist du sicher, dass du A und B am Controller sowie AB am Switch richtig verstanden hast? Es ist wirklich seltsam – vermutlich kann man nur vor Ort die genauen Umstände herausfinden
Reply #52017-09-06
Pingen Sie von der Bedienstation die Adresse der Hauptsteckkarte – pingen Sie auch alle redundanten Hauptsteckkarten. Überprüfen Sie noch einmal die Stromversorgung – ob die als Redundanz dienenden 24-V-DC-Stromquellen aus zwei 220-VAC-Quellen gespeist werden.
Reply #62017-09-06
Zunächst zum Systemmodell: Es ist sinnlos, das Netzwerkkabel abzuziehen, denn solange die Stromversorgung vorhanden ist, können die beiden Switches trotzdem miteinander kommunizieren. Am besten versucht man es, indem man die Stromversorgung von A abschaltet

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.