Kürzlich trat ein Problem auf: Ein Defekt des UPS führte zum Ausfall einer Stromversorgungsleitung. Der Switch A hatte keinen Strom mehr, während die Anzeigen des Switch B normal funktionierten. Die Daten auf der DCS-Steuerstation zeigten jedoch ausschließlich Fragezeichen – die Kommunikation war unterbrochen. Die Stromversorgung des Switches A wurde wiederhergestellt, und die Daten an der Bediostation sind wieder normal. Dann zog ich das Netzwerkkabel vom Switch A ab – die Datenübertragung funktionierte weiterhin normal. Das ist seltsam: Warum gibt es keine Datenübertragung, wenn der Switch B alleine verwendet wird? ?
Versuchen Sie es wieder, wenn die Produktion eingestellt wird. Falls das nicht möglich ist, können Sie die After-Sales-Service-Nummer der Zhejiang University Central Control anrufen, um Hilfe zu erhalten.
Zunächst muss geklärt werden, um welches System es sich handelt – jx300 oder ECS700? Es ist notwendig, die Wahrheit über diese Angelegenheit vollständig aufzuklären, sonst stellt das auch in Zukunft eine erhebliche Gefahr beim Fahren dar. Empfohlene Suchrichtung: 1. Stromversorgung. Dass die Anzeigelampen des Switches normal funktionieren, bedeutet nicht, dass die Netzwerkfunktionen in Ordnung sind. 2. Ist die Netzwerkkabelverbindung des Switches falsch angeschlossen? Das heißt, im Switch A sind einige Netzwerkkabel des Netzwerks B eingesteckt. Hoffentlich hilft das!
Bist du sicher, dass du A und B am Controller sowie AB am Switch richtig verstanden hast? Es ist wirklich seltsam – vermutlich kann man nur vor Ort die genauen Umstände herausfinden
Pingen Sie von der Bedienstation die Adresse der Hauptsteckkarte – pingen Sie auch alle redundanten Hauptsteckkarten. Überprüfen Sie noch einmal die Stromversorgung – ob die als Redundanz dienenden 24-V-DC-Stromquellen aus zwei 220-VAC-Quellen gespeist werden.
Zunächst zum Systemmodell: Es ist sinnlos, das Netzwerkkabel abzuziehen, denn solange die Stromversorgung vorhanden ist, können die beiden Switches trotzdem miteinander kommunizieren. Am besten versucht man es, indem man die Stromversorgung von A abschaltet