Erklärung der PLC (Siemens) S7-200-Programme 1

2017-09-04View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von xzzgjxmf am 4.9.2017 um 12:59 bearbeitet. Das in der Abbildung eingekreiste Symbol mit dem Fragezeichen? Wie versteht man das alles (Analogwerte)?
Reply #22017-09-04
Analoge Werte müssen verarbeitet werden. Man kann im Internet nach Programmen zur Verarbeitung von Analogwerten suchen. Es gibt viele im Internet.
Reply #32017-09-04
SM ist die Abkürzung für Special Memory, also spezielle Register. SM0,0 ist immer 1, SM0,5 löst einen Impuls mit einer Dauer von 0,5 S pro Sekunde aus; alle anderen Werte sind Ganzzahlen.
Reply #42017-09-05
SM0.0-Statusüberwachung, im Betrieb immer 1.
Reply #52017-09-05
25600 ist der Umrechnungsbereich für analoge Werte. Signale von 4 bis 20 Milliampere entsprechen 6400 bis 32000.
Reply #62017-09-08
SM ist ein spezieller Register: SM0.0 – dieses Bit ist stets auf 1 gesetzt. SM0.5: Puls mit einer Periode von 1 s und einer Duty Cycle von 50 %

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.