In der Anlage gibt es einen elektromagnetischen Durchflussmesser mit einer Nenngröße von DN450. Das Wasser wird über 5 identische Pumpen durch Rohre mit einem Durchmesser von 100 mm in die Leitungen mit einem Durchmesser von 450 mm gepumpt. Der Durchflussmesser befindet sich etwa 6 Meter von der nächsten Pumpe entfernt. Das andere Ende der Rohrleitungen ist verschlossen. Am Ausgang der Rohrleitungen wird eine Höhe erreicht, damit das Wasser dort aufbewahrt werden kann. Die Leistungsfähigkeit der Pumpen beträgt 100 Kubikmeter pro Stunde. Wenn man eine Pumpe einschaltet, fließt Wasser – warum fließt dann kein Wasser, wenn man zwei Pumpen einschaltet?
Das Signal des elektromagnetischen Durchflussmessers liegt im Millivolt-Bereich. Zunächst sollte überprüft werden, ob die Erdung des elektromagnetischen Durchflussmessers ordnungsgemäß ist.
Was bedeutet es, dass das andere Ende der Rohrleitung verschlossen ist?
Es wäre am besten, es gäbe eine Schaltplanzeichnung, damit man sie besser analysieren kann
Wenn man einfach 2 Wasserpumpen einschaltet, gibt es dann keinen Druck? Drei laufen lassen, und dann ist alles in Ordnung?
Heutige elektromagnetische Durchflussmesser nutzen in der Regel ein wechselndes Magnetfeld. Selbst ohne Erde können sie effektiv Störungen durch externe, feste elektromagnetische Felder vermeiden. Daher hat das Fehlen einer Anzeige wahrscheinlich wenig mit Störungen zu tun. Der Beitragstäter sollte, wenn möglich, eine Schaltplan der Anlage vorlegen; ich denke, es liegt an dem Fließverhalten der Flüssigkeiten.
Lass uns ein Rätsel spielen. Ein Ende der Leitung ist verschlossen. Wenn die erste Pumpe eingeschaltet wird, fließt das Fluid herein – es entsteht also ein Durchfluss. Wenn die zweite Pumpe eingeschaltet wird, kann das Fluid nicht mehr weiterfließen. Da sich das Fluid nicht mehr bewegt, entsteht auch kein Durchfluss mehr