2017-09-04View Original

Thread Content

Das Schirmungssystem des DCS-Systems ist geerdet. Mit einem Multimeter wurde überprüft, ob die Schirmung im DCS-Gehäuse mit der Gehäuseerdung verbunden ist. Ist das richtig? Sollte es einen Widerstand zwischen Arbeitsort und Schutzbereich geben? Letztendlich fließt es in einen Erdungspol.
Reply #22017-09-04
Arbeitsort und Schutzort sind getrennt und an jeweils einen Erdungspol angeschlossen.
Reply #32017-09-04
Dasselbe zu sein, ist normal – in der Regel sind die Messgeräte-Erdeanschlüsse sowie die Schutz-Erdeanschlüsse innerhalb des Schrankes immer an einem gemeinsamen Erdbus verbunden, der anschließend mit dem elektrischen Erdeanschluss verbunden wird.
Reply #42017-09-04
Die gesamte Anlage ist so konzipiert, dass eine Potentialausgleichsverbindung vorhanden ist; die Erde des Gehäuses ist mit der Abschirmungsleitung verbunden. Die Abschirmung wird über das Arbeits-Erdungsnetz realisiert, während die Gehäuseerdung über das Schutz-Erdungsnetz erfolgt. Die gesamte Anlage ist nach dem Prinzip der Potentialausgleichsplanung konstruiert – diese beiden Netzwerke sind miteinander verbunden. Die Verbindungsstellen der beiden Erdungssysteme sollten möglichst nahe am Erdepunkt liegen (dadurch wird die Arbeitserdung weniger beeinflusst). Man kann sich HG 20513 oder SH 3081 im Internet ansehen
Reply #52017-09-05
Ebenso fließen die letzten in das gesamte Erdungsnetz des Werks
Reply #62017-09-23
Es wird empfohlen, sich die Anschlussvorschriften der Petrochemiebranche genauer anzusehen.
Reply #72017-09-24
Das Konzept der Erde bei Messgeräten ist oft unklar. Tatsächlich verfügt ein Messgerätekasten in der Regel über eine eigene Erde für die Messgeräte sowie eine Systemerde. Die Messgeräteerde wird separat mit einer Leitplatine verbunden, während die Systemerde mit einer anderen Leitplatine verbunden ist. Beide Leitplatten sind wiederum mit einem Erdungspunkt verbunden. Wenn man also misst, ist die Verbindung in der Regel geöffnet – der Widerstand liegt in der Regel unter 4 Ohm. In Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel ist es jedoch sehr wichtig zu überprüfen, ob die Erde gut funktioniert; manchmal kann der Widerstand über 4 Ohm liegen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.