Analyse der Ursachen für den Sprung beim Drucksensor Rosenmont 3051? Bitte ergänzen

2017-09-04View Original

Thread Content

Problembeschreibung: Kürzlich kam es bei dem Rosenmont 3051-Sender an den Ölpipelines des Unternehmens zu Ausfällen. Die Zeit zwischen den Übergängen ist nicht festgelegt und unregelmäßig. Die Übergänge erreichen hohe Alarmwerte, was dazu führt, dass die Pumpe abgeschaltet wird – mit negativen Auswirkungen auf die Produktion. Die Drucksensoren an der Anlage sind alle senkrecht direkt über den Rohren installiert, während die Sensoren für Drucksprünge an der Ausgangsstelle der Pumpe oder am Ausgang der Hauptrohre angebracht sind. Aber nicht bei allen Drucksensoren an den Pumpenausgängen oder an den Hauptleitungen kommt es zu einem Sprung. Der Austausch des fehlerhaften Drucksensors führt zwar zu einer stabileren Funktionsweise für eine Weile, doch es treten weiterhin Sprünge auf. Versuchte Lösungen: 1. Es wurde an Störungen in den Leitungen gezweifelt. Nach Messungen mit Messgeräten stellte sich heraus, dass es keine Störungen gab, die Erdung funktionierte einwandfrei und der Widerstand des Kabels vom Einsatzort bis zum Kontrollraum war normal. (Daher ausgeschlossen) Ausnahme: Wenn es sich um Störungen handelt, tritt dann der Übergang ständig auf – und nicht nur alle einiger Zeit –, um anschließend wieder von selbst zu verschwinden? 2. Es wird an Problemen mit den Karten im System sowie den Kanälen vermutet. Nach Tests und dem Austausch der Kanäle sowie der Karten tritt das Problem weiterhin auf. (Daher ausgeschlossen) 3. Öffnen Sie die Vorder- und Rückabdeckung des Drucksensors. Nachdem die Vorderabdeckung entfernt wurde, versuchen Sie, mit der Hand auf den LCD-Bildschirm zu drücken oder darauf zu klopfen – die Zahlen erscheinen dann zeitweise nicht oder es werden unsinnige Zeichen angezeigt. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest an – wenn sie zu fest angezogen werden, wird nichts angezeigt, und der Wert im System fällt auf Null. Während des Anziehens der Schrauben wechselt die Anzeige auf dem LCD-Bildschirm sowie das Systembild. Außerdem wurde der Transmitter auseinandergebaut; die beiden Signalkupferdrähte, die die Vorder- und Rückplatte miteinander verbinden, wurden mit Lötmetall verdickt. Nach der erneuten Montage traten vorerst keine Störungen auf; derzeit wird die Situation weiter beobachtet. Vorläufig wird vermutet, dass es an einer Oxidation der Kontakte des Signalkupferstabs in diesem Sender liegt. Zudem führen die Vibrationen an dem Ort, an dem sich der Sender befindet, dazu, dass die Kontakte nicht mehr richtig funktionieren und es zu Störungen kommt. Jetzt gibt es ein paar Dinge, die ich nicht verstehe – vielleicht hat jemand von euch eine Idee. 1. Wenn die mangelhafte Kontaktaufnahme auf Vibrationen zurückzuführen ist, ist das bereits seit über zehn Jahren der Fall – doch es kam bisher zu keinem Problem. Die Installationsorte aller Drucksensoren sind dieselben; nur bei einigen Geräten traten Ausfälle auf. Wenn die Vibrationen am Ausgang der Pumpe stark sind, aber es mehrere Pumpen gibt, die alle Drucksensoren haben – bedeutet das dann, dass nur bei einigen dieser Geräte die Werte schwanken? 2. Die Bücher, die ich zuvor gelesen habe, handelten alle vom Transport von Flüssigkeiten. Darin stand, dass die Messgeräte nicht direkt über den Rohren installiert werden dürfen. Ich habe die erfahrenen Mitarbeiter in der Fabrik gefragt – sie sagten, dass es hier immer so gemacht wird, und dass seit mehr als zehn Jahren keine Probleme aufgetreten seien. Sie meinten außerdem, dass die Rohre fast immer vollständig gefüllt sind, was keine Auswirkungen hat. 3. Ist der Rosenmont 3051 gut gegen Vibrationen?
Reply #22017-09-04
Bei Rosemount gibt es einen Jumper – falls der Transmitter bei der Selbstdiagnose einen Fehler aufweist, ist die Standardeinstellung, dass die Leistung auf dem höchsten Wert liegt, ich glaube, das sind 21,6 Ma. Sie können diese Jumper-Einstellung so festlegen, dass die Fehlerausgabe auf ein Minimum fällt, anscheinend 3,6 Ma. So kann ausgeschlossen werden, ob es sich um einen Fehler in der Überschrift handelt.
Reply #32017-09-04
Die Stabilität des 3051-Senders ist in Ordnung. Ich denke, das Problem liegt eher bei der Installation vor Ort – die Rohrwellenbewegungen sind stark, es kommt zu hohen Schwingungen. Mit der Zeit kann dies dazu führen, dass die internen Kontakte schlecht in Kontakt kommen. Denn im 3051-Sender werden für das Übertragungsmodul, das Stromversorgungsmodul sowie das Anzeigemodul jeweils Steckkontakte oder kontaktbasierte Verbindungen verwendet. Verlängern Sie den Ablassrohr und versuchen Sie, den Sender an einem separaten Pfosten zu befestigen.
Reply #42017-09-04
Wenn die Vibrationen stark sind, kann man das ändern, indem man den Druckleitungsschlauch verlängert – dadurch entsteht eine Dämpfungswirkung. Zudem ist es praktisch, das Gerät unter der Leitung zu montieren, damit es leichter wartbar ist. Bei leicht kristallisierbaren Stoffen muss Wärmeisolation hinzugefügt werden. Früher gab es kein Problem, jetzt tritt es auf – möglicherweise ist die Vibration beim Auspressen durch die Pumpe größer als zuvor. Dann müssen auch unsere Messgeräte angepasst werden.
Reply #52017-09-04
Nach der Beschreibung des Benutzers scheint das Problem darin zu liegen, dass der defekte Sender nach seinem Austausch eine Weile funktioniert, bevor er wieder Ausfälle aufweist. Ich denke, dass das Problem nicht am Sender selbst liegt – es sei denn, die Qualität des Senders ist schlecht. Doch die Sendern von Rosemount sind in der Regel von guter Qualität. Wahrscheinlich liegt das Problem an der Installationstelle: Vielleicht gibt es dort ständige Vibrationen, die Störungen verursachen. Es wäre sinnvoll, den Sender an einer anderen Stelle zu installieren und zu prüfen, ob sich das Problem dadurch löst.
Reply #62017-09-04
Nach der Beschreibung ist es wahrscheinlich ein Kontaktproblem, das durch Vibrationen verursacht wird. Der Threadersteller kann einen Weg finden, Metallschläuche zu verwenden, um Resonanzen in den Rohrleitungen zu vermeiden
Reply #72017-09-04
Man nimmt den Sender heraus, verwendet eine Druckpumpe, um einen bestimmten Druck aufzubauen und diesen für eine Weile beizubehalten – so weiß man doch, ob das Problem am Sender liegt
Reply #82017-09-04
Es geht darum, es herunterzunehmen – nicht darum, es herauszufinden. Es wurde ein Tippfehler gemacht
Reply #92017-09-05
Nun, später wurde festgestellt, dass es ein Problem mit dem Transmitter war. Der genaue Grund für die Beschädigung des Transmitters ist jedoch noch nicht ganz klar. Kann starke Vibrationen dazu führen, dass der Transmitter beschädigt wird? Ist die Qualität immer noch nicht gut? Ich habe an derselben Stelle einen neuen Sender eingebaut. Nach einer Weile traten Aussetzer auf, anschließend wurde der Sensorbereich des Senders beschädigt – unter Druck zeigte er keine Reaktion mehr. Als ich den Sender entfernte, sah ich, dass die Oberfläche der Membran viele kleine Löcher aufwies. Ist das der Grund für das Problem? Bei den Membranen der Transmitter an anderen Standorten tritt dieses Phänomen nicht auf. Aber durch die Überprüfungsmethoden, die Sie vorgeschlagen haben, habe ich auch etwas dazugelernt, danke.
Reply #102017-09-05
Nun, später wurde festgestellt, dass es ein Problem mit dem Transmitter war. Der genaue Grund für die Beschädigung des Transmitters ist jedoch noch nicht ganz klar. Kann starke Vibrationen dazu führen, dass der Transmitter beschädigt wird? Ist die Qualität immer noch nicht gut? Ich habe an derselben Stelle einen neuen Sender eingebaut. Nach einer Weile traten Aussetzer auf, anschließend wurde der Sensorbereich des Senders beschädigt – unter Druck zeigte er keine Reaktion mehr. Als ich den Sender entfernte, sah ich, dass die Oberfläche der Membran viele kleine Löcher aufwies. Ist das der Grund für das Problem? Bei den Membranen der Transmitter an anderen Standorten tritt dieses Phänomen nicht auf. Aber durch die von Ihnen vorgeschlagene Überprüfungsmethode habe ich auch etwas dazugelernt, danke.
Reply #112017-09-05
Die Lösung, die ich der Leitung derzeit vorgeschlagen habe, ist ebenfalls die gleiche wie die Ihre. Wir werden abwarten, was bei der Besprechung herauskommt – schließlich bedeutet diese Änderung eine ziemlich umfangreiche Arbeit. Außerdem sagen die Leiter immer, dass dieses Problem an anderen Orten nicht auftritt, nur bei uns. Wenn mit der Installation etwas nicht in Ordnung ist, treten auch an anderen Orten Ausfälle auf. . . . Das lässt mich sprachlos zurück. . . .
Reply #122017-09-05
Die Wartung ist einfach – es handelt sich dabei um Rohrleitungen auf dem Boden, nicht in großer Höhe. Man kann die Druckrohre verlängern und das Messgerät auf einem Pfosten daneben platzieren. Aber der Druckmesspunkt wird sich nicht ändern, es werden keine neuen Löcher gebohrt. Es geht um den Betrieb der Anlage – es gibt noch keinen Umleitungsweg, und außerdem ist mit Arbeiten in Brandgefahr zu rechnen.
Reply #132017-09-05
Ursprünglich hatte auch niemand erwartet, dass der Sender kaputtgehen würde – schließlich wurde bei Rosemount von allen dieser Sender verwendet. Es dauerte lange, bis der Fehler gefunden werden konnte; letztendlich stellte sich heraus, dass mit dem Sender etwas nicht in Ordnung war. Es ist auch ziemlich frustrierend – am Ende muss man es auseinandernehmen, um nachzusehen. Wie ich bereits beschrieben habe, sorgt das Lötzinn dafür, dass die Steckkontakte dicker werden und somit eine größere Kontaktfläche entsteht. Doch wenn man das für jeden einzelnen Kontakt tun muss, ist das sehr aufwendig. Zudem besteht die Gefahr, dass die Kontakte fest verschweißt werden und später nicht mehr entfernt werden können. Was das Wechseln der Position angeht, so ist das unter den aktuellen Bedingungen nicht zulässig; es ist nur möglich, die Druckleitung zu verlängern.
Reply #142017-09-05
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt – ich meine sanftes Drücken und Klopfen. Diese Intensität sollte der Transmitter doch aushalten können, oder? Hauptsächlich liegt es daran, dass der Kontakt nicht gut ist. Ich möchte mal draufdrücken und sehen, ob es eine Reaktion gibt. Mechanische Vibrationen wurden mit Instrumenten gemessen und liegen im Bereich der von den Transmitterherstellern angegebenen 3g-Akzeleration. Wir haben die elektromagnetische Induktion mit Messgeräten überprüft – es kam keine Induktionsströmung zustande. Ist das Ergebnis dann korrekt? Magnetische Störungen wurden nicht überprüft. Ich dachte, falls es sich um magnetische Störungen handelt, würden auch die Transmitter in der Nähe ausfallen – schließlich sind die beiden Geräte nur 1,5 Meter voneinander entfernt. Wir haben nur begrenzte Möglichkeiten zur Überprüfung der Widerstandsisolierung unserer Geräte – dazu wird ein Widerstandsmessgerät verwendet. Könnten Sie die Methode zur Messung der Widerstandsisolierung etwas genauer beschreiben? Danke für die Anleitung.
Reply #152017-09-05
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ウ① Punkt ゞ am 2017-9-5 23:13 bearbeitet. Es ist normal, dass sich das Bild auf dem Display ändert oder dass es Fehler im Textaufbau gibt. Es wird nicht empfohlen, so vorzugehen – dadurch können Probleme entstehen. Bei der Installation in der Fabrik muss auf die richtige Drehzahl der Schrauben geachtet werden. Außerdem lässt sich Vibrationen nicht vermeiden; man kann nur weiche Verbindungen verwenden. Was Ihren Vorschlag angeht, ein neues Gerät zu kaufen – nach ein paar Tagen geht der Sensor kaputt. Es gibt viele kleine „Löcher“ darauf. Doch das sind eigentlich keine Löcher, sondern die Siliziumschichten im Inneren wurden durch Druckspitzen zerstört. Die zerbrochenen Schichten verursachen dabei kleine Erhebungen auf der Membran. Dieses Problem kann vermieden werden, indem man in der Mitte des Druckleitungsrohrs eine Biegung anfertigt, die wie ein Schweine Schwanz aussieht. Dadurch kann das Auftreten solcher Probleme verringert werden
Reply #162017-09-06
Die Probleme mit den Instrumenten wurden bereits von allen analysiert, und ich habe viel daraus gelernt. Ich möchte fragen: Gibt es in eurem DCS keine Funktionen zur Überprüfung der Signalqualität sowie zum Schutz vor zu hohen Geschwindigkeiten? So kommt es selbst bei Problemen am Messpunkt nicht zu einem Pumpenstopp, der größere Schäden verursacht.
Reply #172017-09-10
Das Thema überlagert den Inhalt.
Reply #182017-09-11
Es wird über Druckleitungen abgeleitet; wenn das Gerät außen angebracht ist, verringern sich die Vibrationen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.