Vierleitersystem in Zweileitersystem umwandeln

2017-09-04View Original

Thread Content

Liebe Experten, ich hatte ursprünglich ein Durchflussmessgerät von Coriolis, vieradrig. Im Lager sind jetzt nur noch Durchflussmessgeräte mit 24 VDC vorhanden – kann man diese installieren? Wie wird es installiert? Können vieradrige Signalleitungen auch als Stromleitungen verwendet werden? Reicht es aus, die Signalleitung direkt anzuschließen?
Reply #22017-09-04
Nein, denn die AI-Karten von DCS sind in aktive und passive Arten unterteilt
Reply #32017-09-04
Sind die Rohrdurchmesser und Flansche der beiden Durchflussmesser in Köln identisch? Wenn es dasselbe ist, wäre das einfach zu handhaben! ! Es geht nur darum, ob es in die richtige Größe passt. Solange es hineinpasst, gibt es kein Problem, haha
Reply #42017-09-05
Die 220-V-Stromleitung muss nicht direkt angeschlossen werden. Für die 4–20 mA-Signallinie reicht es aus, einen 24-V-Trenntransformator hinzuzufügen – anschließend kann sie direkt mit dem bestehenden PLC-System verbunden werden!
Reply #52017-09-06
Vierleitersystem im Vergleich zum Zwei-Leitersystem – mit diesem habe ich in der Praxis noch nie zu tun gehabt. Schließlich wird das Vierleitersystem im Grunde immer mit 220 VAC versorgt.
Reply #62017-09-06
Für den Schrank reicht ein Adapter aus – genauso wie bei den Drucksensoren, also ein AO-Adapter. Dabei werden zwei der vier Leitungen verwendet, um den Schrank mit den Anschlüssen zu verbinden
Reply #72017-09-06
Bei der Vier-Leitungs- und Zwei-Leitungs-Anschlussweise geht es lediglich darum, ob die AI-Karten im DCS aktiv oder passiv sind. Solange Sie eine AI-Karte mit aktiver Stromversorgung verwenden, gibt es kein Problem. Zudem werden die Geräte im Zwei-Leitungs-Verfahren heutzutage ebenfalls über Sicherheitsgitter mit Strom versorgt – solange die Installation der Geräte vor Ort problemlos erfolgt, ist alles in Ordnung.
Reply #82017-09-06
Für dieses Problem reicht es aus, den Signaltyp des ursprünglichen Steuerkastens in „aktiv“ zu ändern. Anschließend kann man die ursprünglichen Signalkabel direkt anschließen – und es funktioniert
Reply #92017-09-06
Das Gerät arbeitet im Vierleitersystem und wird extern mit Strom versorgt – es ist daher keine Stromversorgung durch eine Platine notwendig. Man sendet einfach das Ausgangssignal an die Platine – und das war’s. . . Worüber sollte man sich schon den Kopf zerbrechen?
Reply #102017-09-06
"Können vieradrige Signalleitungen auch als Stromversorgung verwendet werden? Reicht es aus, sie einfach anzuschließen? " Antwort: Nein. Wenn man eine Spannungsquelle an die Stromsignalleitungen eines Vierdrahtgeräts anschließt, handelt es sich um eine falsche Verkabelung – dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
Reply #112017-09-06
Wer hat Ihnen gesagt, dass alle vierleitigen Systeme mit 220 V AC versorgt werden? Zweileitig, dreileitig und vierleitig beziehen sich auf Geräte, die mit Gleichstrom versorgt werden, und haben im Grunde nichts mit der Versorgung mit Wechselstrom zu tun.
Reply #122017-09-06
Eine Stromversorgung mit 24 VDC bedeutet nicht unbedingt, dass es sich um ein Zweileitersinstrument handelt. Wenn die Geräte vor Ort von einem Vier-Leitersystem auf ein Zwei-Leitersystem umgestellt werden, müssen die Eingänge für die analogen Stromsignale des DCS oder des Datenerfassungssystems so angepasst werden, dass sie eine Rückkopplungsversorgung besitzen – also in der Lage sind, Geräte im Zwei-Leitersystem zu steuern.
Reply #132017-09-06
Oh. Ich kenne mich nicht besonders gut mit Instrumenten aus.
Reply #142017-09-06
Wege, um Geld zu sparen – schwer auszudrücken; Man kann direkt einen Sicherheitsgitter hinzufügen, um es umzuwandeln.
Reply #152017-09-06
Man muss prüfen, ob Ihre Uhr im Moment füreinander bestimmt ist oder nicht – entsprechend müssen Anpassungen am Stromversorgungssystem vorgenommen werden
Reply #162017-10-18
4-Leiter – davon zwei zur Stromversorgung. Das ist nicht gewünscht. Die beiden aktiven Leiter für PLC/DCS sollten stattdessen mit den passiven Anschlüssen von PLC/DCS verbunden werden – dann funktioniert es
Reply #172017-10-18
Es kann verwendet werden. Wird die ursprüngliche Vier-Leiters-Signallinie direkt an die Karte angeschlossen oder über einen Sicherheitsgitter? Wenn es direkt an die Karte geht, muss ein Sicherheitsgitter hinzugefügt werden, oder es muss mit dem aktiven Anschluss der Karte verbunden werden. Um den Kanal zu wechseln, muss man neu konfigurieren~
Reply #182017-10-20
Schauen Sie, wie große Stromversorgung benötigt wird. Wenn 220 V nicht ausreichen, können die DCS-Anschlüsse Strom liefern – allerdings nur bei 24 V
Reply #192017-10-20
Nach genauerem Prüfen des ursprünglichen Beitrags des Posters scheint das Problem darin zu liegen, dass ein vieradriger Durchflussmesser verwendet werden soll. Im Lager gibt es jedoch nur Durchflussmesser mit 24 V DC – es wird nicht erwähnt, ob es sich um zweadrige Modelle handelt (auch bei 24 V DC gibt es vieradrige Modelle). Die Frage ist also: Wie muss man die Kabel verbinden? Bitte klären Sie den Threadersteller darüber auf, ob der neue Durchflussmesser im Zweileitersystem arbeitet – dann lässt sich das Problem leicht lösen.
Reply #202017-10-20
  Es lässt sich nicht ändern.   Die Leistung, die bei einer Versorgungsspannung von 24 V in Kombination mit einem Mindestsignalstrom von 4 mA entsteht, entspricht eigentlich dem niedrigsten Energieverbrauch eines 2-Leiter-Transmitters bei normaler Betriebsweise. Geräte, die diesen Anforderungen gerecht werden können, werden daher nicht als 4-Leiter- (oder 3-Leiter-)Transmitter hergestellt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.