Was tun bei großen Fehlern beim HART/Simulations-Signalwandler TRIP_LOOP 333U/D?

2017-09-05View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von xzzgjxmf am 5.9.2017 um 06:42 bearbeitet. 4-20 MA entspricht 0-200 °C. Schleifenprüfung bei 4 MA: Der DCS zeigt 5 °C an, bei 12 MA wird 105,0 °C angezeigt. Was soll ich tun?
Reply #22017-09-05
Der Nullpunkt liegt bei 5 °C – man kann das Problem lösen, indem man den Nullpunkt in den Einstellungen um 5 °C senkt.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.