Thread Content
Über dieses Diagramm: Ist der 1.DI-Schaltkreis optisch getrennt? Braucht man dann für solche DI-Karten keine Relais-Trennung mehr? 2. Wie funktioniert die Abfragespannung im Schaltkreis? 3. Wie funktionieren die Kondensatoren und Induktivitäten in der Schleife? 4. Kann dieser DO-Schaltkreis passive Signale ausgeben?
DI ist optisch getrennt, im Schaltkreis muss keine Spannung gemessen werden. Der Kondensator dient dazu, Hochfrequenzstörungen zu beseitigen. Das ist ein Widerstand – kein Induktor – mit einer Strombegrenzungsfunktion. DO liefert eine Ausgangsspannung von 48 V/24 V
Danke, noch eine Frage: Die Messspannung im DI-Schaltkreis arbeitet nicht nach dem Prinzip R=U/I. Wie wird das überhaupt überprüft?
Ist der Funktionsprinzip von DCS dem von PLC-DI gleich?
Nach Vergleich scheint es denselben Mechanismus zu sein. Abgesehen von den zusätzlichen Funktionen ist es gleich.
Man könnte sagen, dass die Schaltpläne im Großen und Ganzen ähnlich sind, aber wenn man genauer hinschaut, gibt es sicherlich Unterschiede
Das ist vermutlich die Schaltungszeichnung eines DI-Moduls von irgendeinem Hersteller. Wenn man die Prinzipien kennt, kann man Probleme bei der Arbeit ziemlich schnell lösen.
1.Ist der DI-Schleifen optisch getrennt? Braucht man dann für solche DI-Karten keine Relais-Trennung mehr? Photovoltaische Trennung, genau. Die DI-Karten sollten am besten durch einen Relais getrennt werden. 4. Kann dieser DO-Schaltkreis passive Signale ausgeben? Wenn die 24 V am Kontakt nicht angeschlossen sind, ist die Ausgabe passiv – in der Abbildung ist hingegen eine 24-V-Ausgabe dargestellt.
MARKieren, morgen antworten