HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【Wöchentliche drei Fragen, Frage 13】2017.09.07

2017-09-07View Original

Thread Content

Mit bg9.png kann man die Antwort zur vorherigen Frage sehen. (Einzelantwortfrage) In einem seriellen Regelungssystem, das aus Temperatur und Durchflussmenge des Brennstofföls besteht, ist die Temperatur der Hauptparameter, während der Durchflussmenge des Brennstofföls der Nebenparameter ist. Wenn pneumatische Ventile verwendet werden, dann ist die richtige Kombination aus Haupt- und Nebenregler (D). A) Hauptregler – positiver Effekt, Nebenregler – positiver Effekt B) Hauptregler – positiver Effekt, Nebenregler – negativer Effekt C) Hauptregler – negativer Effekt, Nebenregler – positiver Effekt D) Hauptregler – negativer Effekt, Nebenregler – negativer Effekt Die Frage für diese Ausgabe lautet: Wie wird das Drei-Ventil-Set bedient? Die Antwort wird in der nächsten Ausgabe veröffentlicht. Wenn Sie die Fragen in der nächsten Ausgabe beantworten, können Sie die Antwort sehen. Vielen Dank! —————————————————————————————————————————————————————————————— Bewertungskriterien: Für Fehler gibt es 2 Reichtümer als Preis; *unvollständige* Antworten bringen 3–6 Punkte. Richtige Antworten mit ausführlichen Erklärungen bringen 8 Reichtümer ein. Falls die richtige Antwort ergänzt werden muss, sind 10–15 Reichtümer zu vergeben. Bitte bewerten Sie nach diesen Kriterien. Hinweis: Falls nach der Beantwortung Bearbeitungsprotokolle vorliegen, wird nur den Teilnehmern Punkte abgezogen. Bei wiederholtem böswilligem Spamming werden jeweils 2 Punkte abgezogen – es gibt keine Obergrenze. Reine Zahlen, reine Emoticons sowie zufällig eingegebene Buchstaben, die nichts mit der Antwort zu tun haben, gelten ebenfalls als böswilliger Spam. Nach drei Warnungen beginnt die Abzug von Punkten
Reply #22017-09-07
1. Bei der Bedienung des Drei-Valve-Systems für Messinstrumente müssen zwei Prinzipien beachtet werden: (1) Es darf kein Kondenswasser oder Trennflüssigkeit aus den Druckleitungen entweichen. (2) Die Messkomponenten (Membranbehälter oder Dämpfungsschläuche) dürfen nicht einseitig unter Druck oder Wärme gesetzt werden. 2. Die Startreihenfolge der drei Ventilgruppen sollte sein: Das Druckventil wird geöffnet, das Ausgleichsventil geschlossen und das Vakuumventil geöffnet. 3. Die Abstellreihenfolge der drei Ventilgruppen ist umgekehrt zu der oben beschriebenen, d.h.: Das Vakuumventil wird geschlossen, das Ausgleichsventil geöffnet und das Druckventil geschlossen. Außerdem dürfen bei Dampfströmungsmessern sowie Füllstandsmessern mit negativer Migration während des Startens oder Stoppenden des Dreiventilblocks weder die Druckventile noch die Ausgleichsventile gleichzeitig geöffnet sein – selbst für kurze Zeit ist das nicht zulässig. Wenn alle drei Ventile geöffnet sind, kann das Kondenswasser oder die Trennflüssigkeit im Kondensator auf der Unterdruckseite entweichen, was zu ungenauen Anzeigen der Geräte führt – im schlimmsten Fall muss die Anlage sogar stillgelegt werden.
Reply #32017-09-07
I. Bei der Bedienung des Dreiventilsystems für Messinstrumente müssen zwei Prinzipien beachtet werden: (1) Es darf nicht zu einem Verlust von Kondenswasser oder Trennflüssigkeit in den Druckleitungen kommen.   (2) Die Messkomponenten (Membranbehälter oder Dämpfungsschläuche) dürfen nicht einseitig unter Druck oder Wärme gesetzt werden.  Zweitens sollte die Startreihenfolge der zwei oder drei Ventilgruppen wie folgt sein: Das Druckventil wird geöffnet, das Ausgleichsventil geschlossen und das Vakuumventil geöffnet.   Drei: Die Abstellreihenfolge der drei Ventilgruppen ist umgekehrt zu der oben beschriebenen, nämlich: Das Vakuumventil wird geschlossen, das Ausgleichsventil geöffnet und das Druckventil geschlossen.
Reply #42017-09-07
Öffnen Sie den Ausgleichsventil, öffnen Sie langsam das Druckventil, schließen Sie das Ausgleichsventil, öffnen Sie das Vakuumventil – zum Zurücksetzen wird die umgekehrte Vorgehensweise verwendet.
Reply #52017-09-07
Beim Bedienen des Drei-Valve-Blocks der Anzeigevorrichtung müssen zwei Prinzipien beachtet werden: (1) Es darf kein Kondenswasser oder Trennflüssigkeit aus den Druckleitungen entweichen. (2) Die Messkomponenten (Membranbehälter oder Dämpfungsschläuche) dürfen nicht einseitig unter Druck oder Wärme gesetzt werden. B. Die Startreihenfolge der drei Ventilgruppen sollte sein: Das Druckventil öffnen, das Ausgleichsventil schließen und das Vakuumventil öffnen. C: Die Abstellreihenfolge der drei Ventilgruppen ist umgekehrt zu der oben beschriebenen, nämlich: Das Vakuumventil wird geschlossen, das Ausgleichsventil geöffnet und das Druckventil geschlossen. Außerdem dürfen bei Dampfströmungsmessern sowie Füllstandsmessern mit negativer Migration während des Startens oder Stoppens der Drehventilgruppe weder das Druckventil noch das Entlastungsventil sowie das Ausgleichsventil gleichzeitig geöffnet sein – selbst wenn dies nur für kurze Zeit der Fall ist, ist es nicht zulässig. Wenn alle drei Ventile geöffnet sind, kann das kondensierte Wasser oder die Trennflüssigkeit im Kondensator auf der Unterdruckseite entweichen. Dadurch werden die Anzeigen der Geräte ungenau, und es kann sogar zu einem Stillstand der Anlage kommen.
Reply #62017-09-07
A. Bei der Bedienung des Drei-Valve-Systems für Messinstrumente müssen zwei Prinzipien beachtet werden: (1) Es darf nicht zu einem Verlust von Kondenswasser oder Trennflüssigkeit in den Druckleitungen kommen. (2) Die Messkomponenten (Membranbehälter oder Dämpfungsschläuche) dürfen nicht einseitig unter Druck oder Wärme gesetzt werden. B. Die Startreihenfolge der drei Ventilgruppen sollte sein: Das Druckventil öffnen, das Ausgleichsventil schließen und das Vakuumventil öffnen. C. Die Abstellreihenfolge der drei Ventilgruppen ist umgekehrt zu der oben beschriebenen, d.h.: Das Vakuumventil wird geschlossen, das Ausgleichsventil geöffnet und das Druckventil geschlossen. Außerdem dürfen bei Dampfströmungsmessern sowie Füllstandsmessern mit negativer Migration während des Startens oder Stoppenden des Dreiventilblocks weder die Druckventile noch die Ausgleichsventile gleichzeitig geöffnet sein – selbst für kurze Zeit ist das nicht zulässig. Wenn alle drei Ventile geöffnet sind, kann das Kondenswasser oder die Trennflüssigkeit im Kondenser auf der Unterdruckseite entweichen. Dadurch werden die Anzeigen der Geräte ungenau, und es kann sogar zu einem Stillstand der Anlage kommen
Reply #72017-09-07
Öffnen Sie den Druckventil, schließen Sie das Ausgleichsventil. Öffnen Sie das Vakuumventil, schließen Sie das Gegenteil davon
Reply #82017-09-07
1. Bei Inbetriebnahme: Öffnen Sie die Druckentlastungsventile an beiden Seiten und schließen Sie anschließend langsam das Verbindungsventil. 2. Bei der Entfernung wird das Verbindungsventil geöffnet, anschließend werden die Druckentnahmenventile auf beiden Seiten langsam geschlossen
Reply #92017-09-07
Die Reihenfolge des Öffnens ist: Druckventil öffnen, Ausgleichsventil schließen, Vakuumventil öffnen. Die Reihenfolge der Stilllegung ist: Negative Druckventil schließen, Ausgleichsventil öffnen, positives Druckventil schließen. Achtung: Wenn im Druckleitungsrohr Kondenswasser vorhanden ist, ist es strengstens verboten, dass die drei Ventilgruppen gleichzeitig geöffnet sind.
Reply #102017-09-07
Schließen Sie die Vakuumventil, öffnen Sie das Ausgleichsventil und schließen Sie das Druckventil. (Ausgeschaltet) Bei Inbetriebnahme den Überdruckventil öffnen, das Ausgleichsventil schließen und das Unterdruckventil öffnen. Bei Verwendung eines Trennmittels muss sichergestellt werden, dass die drei Ventilgruppen nicht gleichzeitig geöffnet werden, um zu verhindern, dass das Trennmittel aufgrund des Druckunterschieds entweicht.
Reply #112017-09-07
Die Reihenfolge des Öffnens ist: Druckventil öffnen, Ausgleichsventil schließen, Vakuumventil öffnen. Die Reihenfolge der Stilllegung ist: Negative Druckventil schließen, Ausgleichsventil öffnen, positives Druckventil schließen.
Reply #122017-09-07
Die Reihenfolge des Öffnens ist: Druckventil öffnen, Ausgleichsventil schließen, Vakuumventil öffnen. Die Reihenfolge der Stilllegung ist: Negative Druckventil schließen, Ausgleichsventil öffnen, positives Druckventil schließen. Beim Bedienen des Drei-Valve-Blocks der Anzeigevorrichtung müssen zwei Prinzipien beachtet werden: (1) Es darf kein Kondenswasser oder Trennflüssigkeit aus den Druckleitungen entweichen. (2) Die Messkomponenten (Membranbehälter oder Dämpfungsschläuche) dürfen nicht einseitig unter Druck oder Wärme gesetzt werden.
Reply #132017-09-07
A. Bei der Bedienung des Drei-Valve-Systems für Messinstrumente müssen zwei Prinzipien beachtet werden: (1) Es darf nicht zu einem Verlust von Kondenswasser oder Trennflüssigkeit in den Druckleitungen kommen. (2) Die Messkomponenten (Membranbehälter oder Dämpfungsschläuche) dürfen nicht einseitig unter Druck oder Wärme gesetzt werden. B. Die Startreihenfolge der drei Ventilgruppen sollte sein: Das Druckventil wird geöffnet, das Ausgleichsventil geschlossen und das Vakuumventil geöffnet. C. Die Abstellreihenfolge der drei Ventilgruppen ist umgekehrt zu der oben beschriebenen, nämlich: Das Vakuumventil wird geschlossen, das Ausgleichsventil geöffnet und das Druckventil geschlossen. Außerdem dürfen bei Dampfströmungsmessern sowie Füllstandsmessern mit negativer Migration während des Startens oder Stoppens der Drehventilgruppe weder das Druckventil noch das Entlastungsventil sowie das Ausgleichsventil gleichzeitig geöffnet sein – selbst wenn dies nur für kurze Zeit der Fall ist, ist es nicht zulässig. Wenn alle drei Ventile geöffnet sind, kann das kondensierte Wasser oder die Trennflüssigkeit im Kondensator auf der Unterdruckseite entweichen. Dadurch werden die Anzeigen der Geräte ungenau, und es kann sogar zu einem Stillstand der Anlage kommen.
Reply #142017-09-07
In Betrieb nehmen: Den Ausgleichsventil öffnen, das Hochdruckventil öffnen, den Ausgleichsventil schließen, das Niedrigdruckventil öffnen. Stilllegung, Schließen des Hochdruckventils, Öffnen des Ausgleichsventils, Schließen des Niedrigdruckventils
Reply #152017-09-07
Antwort: Die Reihenfolge der Öffnung ist: Öffnen des Überdruckventils, Schließen des Ausgleichsventils, Öffnen des Unterdruckventils. Die Reihenfolge der Abschaltung ist: Negative Druckventil schließen, Ausgleichsventil öffnen, positives Druckventil schließen.
Reply #162017-09-07
Während des Startens oder Stoppens des Dreiventilblocks darf es nicht vorkommen, dass die Druck- und Entlastungsventile sowie das Ausgleichsventil gleichzeitig geöffnet sind – selbst wenn dies nur für kurze Zeit der Fall ist, ist das nicht zulässig
Reply #172017-09-07
Beim In Betrieb Nehmen werden nacheinander das Vakuumventil geöffnet, das Ausgleichsventil geschlossen und das Überdruckventil geöffnet; Beim Ausschalten wird zunächst das Vakuumventil geschlossen, anschließend das Ausgleichsventil geöffnet und schließlich das Druckventil geschlossen. Vermeiden Sie es, den Druckregler auszuschalten und nur den Überdruckventil oder nur den Unterdruckventil zu öffnen – dadurch kann der Transformator durch den hohen Druck auf einer Seite beschädigt werden.
Reply #182017-09-07
Die Reihenfolge des Öffnens ist: Druckventil öffnen, Ausgleichsventil schließen, Vakuumventil öffnen. Die Reihenfolge der Stilllegung ist: Negative Druckventil schließen, Ausgleichsventil öffnen, positives Druckventil schließen.
Reply #192017-09-07
Die Reihenfolge des Öffnens ist: Druckventil öffnen, Ausgleichsventil schließen, Vakuumventil öffnen. Die Reihenfolge der Stilllegung ist: Negative Druckventil schließen, Ausgleichsventil öffnen, positives Druckventil schließen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.