Dieser Beitrag wurde zuletzt von tiandiyi*an am 8.9.2017 um 16:48 bearbeitet. Fehlerbeschreibung: In dem Kesselanlagen des Unternehmens wird das Steuergerät JX-300XP verwendet. Auf zwei XP313-Karten zeigen die Anzeigen für die Motorstromwerte sowie einige Durchflusswerte manchmal keine Änderungen an – während die Anzeigen vor Ort normal funktionieren. Fehlerbehebung: 1. Testen Sie zunächst den Übergangsbildschirm des Flowcharts, um zu prüfen, ob die Werte im Flowchart nicht rechtzeitig aktualisiert werden – dadurch ändern sich die Werte auf dem Übergangsbildschirm nicht. 2. Schalten Sie das Gerät erneut aus und einschalten Sie es wieder – die Kabel an den Anschlussstellen werden getrennt und neu verbunden, doch der Wert bleibt unverändert. 3. Überprüfen Sie, dass die Erdung der Messschaltungen in Ordnung ist und es während der Übertragung der Signale keine Störungen von außen gibt. 3. Schließlich wird das Kartenmodul erneut eingesteckt und herausgezogen – die Daten kehren zum Normalzustand zurück, es gibt neue Veränderungen. (Glücklicherweise dienen diese Daten nur zur Auslösung von Alarmen.) Diese Situation trat später noch einige Male auf. Bei Anfragen an das Zentrale Kontrollteam wurde gesagt, dass sich dort Ladungen ansammeln, und es gäbe keine gute Lösung dafür. Ich würde gerne die Experten des Systems um Rat fragen: Was ist eigentlich die Ursache für dieses Problem? Gibt es eine Lösung, mit der man das Problem auf einen Schlag beheben kann? Ich habe Angst, dass bei anderen Komponenten, die an der Regulierung oder an den Interlocks beteiligt sind, das gleiche Problem auftreten könnte.
Die Geräte erfordern eine einseitige Erdung sowie abgeschirmte Kabel. Auf der Elektrik-Seite darf keine Erdung erfolgen; auf der DCS-Seite soll das Abschirmkabel mit dem Arbeitsground verbunden werden.
Das ist alles normal, es gibt kein Problem.
Im Allgemeinen sind die wichtigen Signale auf redundante Karten verteilt, die automatisch umgeschaltet werden können. Auch kommt es oft vor, dass die Karten vorgetäuschten Tod erleiden. Einfach wieder einstecken – dann ist es in Ordnung. Neue Systeme sind ziemlich selten; Systeme, die älter als 5–6 Jahre sind, sind mir schon begegnet. . Es ist am besten, Ersatzteile zum Wechseln zu haben. .
Kann das Problem vollständig gelöst werden, wenn die Karte ausgetauscht wird?
Das ist tatsächlich noch nie aufgetreten – ich bin sehr neugierig. Was bedeutet eigentlich „Ladungsspeicherung“? Es handelt sich doch offensichtlich um einen Absturz des Systems. So wie bei Computern oder Handys, wenn der Strom abgeschaltet werden muss, um das Gerät neu zu starten. Wie lange nutzt ihr bereits dieses System? Wir haben ein Set, das bereits 10 Jahre im Einsatz ist, und es sind bisher keine der von Ihnen beschriebenen Probleme aufgetreten
Es wurde ab 2010 verwendet, tauchte etwa bis Ende 2014 auf und auch letztes Jahr.
Ersetzen Sie das Kartenmodul und versuchen Sie es mit einem anderen Sockel. Einige sind unsichtbare Hardwarefehler, und der Austausch zur Überprüfung ist die einfachste Methode.
Ich bin schon einmal darauf gestoßen – es reicht aus, einen Ersatzkanal zu verwenden