Dies ist ein Volumenstrommesser vor Ort; die beiden Leitungen, die von unten führen, sind direkt an die linken und rechten Flansche verschweißt. Sind diese beiden Drähte die Masseleitungen des Instruments? Ist diese Verkabelung den geltenden Standards entsprechend? Gibt es einen Fachmann von Instrumentenlandung, der mir helfen kann? Danke!
Reply #22017-09-10
Der Körper des elektromagnetischen Durchflussmessers muss tatsächlich geerdet werden
Reply #32017-09-10
Diese Erde dient dazu, die statische Elektrizität an den Rohren zu verhindern, und hat nichts mit der Erde des Abschirmungsschirms der Messsignale zu tun.
Reply #42017-09-10
Das ist eine Isopotentialverbindung – die doppelten Leitungen daneben sind wohl die Masseleitungen
Reply #52017-09-10
Haha, erzeugt dieses Flüssigkeitsmedium beim Fließen statische Elektrizität? Die Erdungsschleife für Schweißarbeiten an Rohrleitungen? ? Schauen Sie sich das an: Funk:
Reply #62017-09-10
Der elektromagnetische Durchflussmesser muss mit der Erde verbunden werden – kein Problem.
Reply #72017-09-10
Um eine Ansammlung von statischer Elektrizität zu verhindern, ist eine Erdung unerlässlich.
Reply #82017-09-10
Es geht doch nicht, wenn dieser Erdungspunkt an der Rohrleitung angeschlossen wird, oder?
Reply #92017-09-10
Die Potentialverbindungsleitungen von Elektromagnetischen Durchflussmessern sollten nicht verschweißt werden, sondern mit Schrauben festgezogen werden. Einfach zu montieren und demontieren.
Reply #102017-09-10
Man erkennt auf den ersten Blick, dass dies die Antwort einer Gruppe von Leuten ist, die mit Messgeräten arbeiten. So ist die Verbindung nicht in Ordnung – diese Erdung umfasst sowohl die elektrische Erdung als auch die Erdung der Messgeräte. Die Flanschverbindung ist unzulässig!
Reply #112017-09-10
Sechster Stock, richtig. Stimme der Ansicht im sechsten Stock zu
Reply #122017-09-10
Warum benötigen elektromagnetische Durchflussmesser eine Potentialausgleichsverbindung? Brauchen auch andere Durchflussmesser das?
Reply #132017-09-10
Können Sie die Unterschiede zwischen den beiden im Detail erläutern? Welche Unterschiede gibt es außerdem bei den Methoden zur Erdung beider Komponenten, und welche Funktion hat jede von ihnen? Bitte um Lösung
Reply #142017-09-10
Ich habe gerade die Definition der Potentialausgleichsverbindung angeschaut – das scheint ein elektrisches Konzept zu sein, das dazu dient, die Auswirkungen großer Potenzialunterschiede zu beseitigen, sodass das gesamte Gerät oder Gebäude zu einem Potentialausgleichskörper wird. Anscheinend kann dabei auch Schweißen verwendet werden. Danke für die Antwort des Forumsbetreibers
Reply #152017-09-10
Hmm, es scheint, als wären die beiden Arten der Erdung unterschiedlich
Reply #162017-09-10
Die beiden schwarzen Leitungen sind die Verbindungsleitungen zwischen dem Durchflussmesser und den Flanschen der beiden Rohre. Die gelb-grüne Leitung hingegen ist die Erde-Leitung.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.