Thread Content
Beim normalen Betrieb des Instromet-Ultraschall-Flussmessers wird die Momentanflussmenge plötzlich negativ – dieses Phänomen dauert etwa einige Dutzend Sekunden, danach kehrt die Flussmenge wieder zum Normalwert zurück. Könnte mir bitte jemand das erklären? Vielen Dank. Wie in der Abbildung zu sehen
1. Intermittierende Neuroseanfälle 2. Intermittierende Neuroseanfälle 3. Intermittierende Neuroseanfälle 4. Er grübelt sich das Gehirn zermürbt, kann aber keine anderen Ursachen mehr finden. Danke.
Wenn das Medium flüssig ist, kann es zu einem Nichtvollständigbefüllen der Leitung oder zu einem Rückfluss kommen. Wenn es sich um ein Gas handelt, kann ebenfalls ein Rückfluss auftreten~~
Wie wird es installiert – mit Klemmen oder durch Einführen?
In diesem Fall ist es schwierig, eine Beurteilung abzugeben. . Es gibt zu viele Möglichkeiten, die Bedingungen sind begrenzt, es ist nicht möglich, sie alle auszuschließen. Zuschauen
Frage: Warum wird der Durchflusswert negativ, wenn die Leitungen nicht ausreichend dimensioniert sind? ,,Warum? Gibt es eine theoretische Begründung? . . . . .
Prinzip des Ultraschallstrommessers: Wenn es zu einem plötzlichen Anstieg kommt, kann das auf Störungen im Material zurückzuführen sein
Der Ultraschall-Flussmesser nach dem Zeitunterschiedsverfahren misst den Unterschied zwischen der Reisezeit im mit der Strömung gerichteten und der Reisezeit im gegen die Strömung gerichteten Verlauf – aus diesem Wert wird anschließend die entsprechende Fließgeschwindigkeit berechnet. Wenn es zu Blasen kommt, kann es aufgrund unterschiedlicher Schallgeschwindigkeiten in den verschiedenen Medien vorkommen, dass die Reisezeit gegen die Strömung kürzer ist als die Reisezeit mit der Strömung – dadurch entsteht ein negativer Wert. Das ist meine persönliche Interpretation… haha. Bitte verzeihen Sie eventuelle Fehler~~
Der Ultraschall-Flussmesser nach dem Zeitunterschiedsverfahren misst den Unterschied zwischen der Reisezeit im mit der Strömung gerichteten und der Reisezeit im gegen die Strömung gerichteten Verlauf – aus diesem Wert wird anschließend die entsprechende Fließgeschwindigkeit berechnet. Wenn es zu Blasen kommt, kann es aufgrund unterschiedlicher Schallgeschwindigkeiten in den verschiedenen Medien vorkommen, dass die Reisezeit gegen die Strömung kürzer ist als die Reisezeit mit der Strömung – dadurch entsteht ein negativer Wert. Das ist meine persönliche Interpretation… haha. Bitte verzeihen Sie eventuelle Fehler~~
Das Medium ist Erdgas. Die Durchflusswerte auf den beiden Bildern wurden innerhalb von 1 Minute erfasst. Es ist sicher, dass dies nichts mit dem Druck zu tun hat – schließlich erfolgt die Übertragung über Leitungen, wodurch der Druck sehr konstant bleibt
Ultraschall-Durchflussmesser sind flanschverbindbar
Ultrasonische Durchflussmesser sind flanschverbindbar.
Das Medium ist Erdgas; der Gasverbrauch der Kunden ist sehr stabil, und auch der Druck in den Leitungen bleibt konstant
Das Medium ist selbst Erdgas – es gibt keine Vorstellung von Blasen. Vielen Dank für Ihre Antwort
Danke! Als ich mir den Prinzip der Geschwindigkeitsmessung durch Zeitunterschiede genauer überlegt habe, muss ich sagen: Was du da beschreibst, funktioniert nicht. . .
Welchen Durchmesser hat der Ultraschall-Flussmesser des Posters? Nach den Bildern beträgt der Durchfluss unter Betriebsbedingungen etwa 21 m³/h. Üblicherweise werden Ultraschallströmungsmesser nur bei hohem Durchfluss und großen Rohrleitungen zur Messung von Erdgas eingesetzt, oder? Ist die Strömungsgeschwindigkeit also zu niedrig? “Tritt das Phänomen eines plötzlichen negativen Durchflusses gelegentlich oder häufig auf? Meiner Meinung nach liegt es bei häufigen Vorkommen daran, dass die Strömungsgeschwindigkeit zu niedrig ist – dadurch wird kein ideales Fließverhalten erreicht, und das System ist anfällig für Störungen ; Falls es gelegentlich auftritt, sollte man prüfen, ob die Intensität des Ultraschallsignals zu schwach ist (durch langfristige Nutzung ohne Wartung, verschmutzter Ultraschallkopf), was ihn anfällig für Störungen macht ; Es gibt noch eine Situation: Ist es möglich, dass die Installation durch Audio-Störungen beeinträchtigt wird?
Ultralautsprecherbasiertes Durchflussmessgerät der Größe DN200, mit einer Konstruktionsdruckfestigkeit von 4 MPa. Unter normalen Bedingungen beträgt die Durchflussmenge etwa 1000 m³/h. Dieses Phänomen trat etwa ein oder zwei Stunden lang auf; in den letzten Tagen ist es nicht mehr aufgetreten. Ich weiß nicht, was der Grund dafür ist