Sind 1PDT- und DPDT-Signale passive Kontaktsignale?
Der Ausgangssignal des zweipoligen Senders ist ein passives Signal.
Bei 1PDT und DPDT bezeichnet die Zahl die Anzahl der Kontakte. Im Grunde bedeutet 1PDT einen Ein-Kontakt-Zweikreis-Schalter, während bei DPDT zwei Kontakte vorhanden sind. DPDT bedeutet Doppelkontakt, doppelter Schalter. Diese beiden Beschreibungen beziehen sich nicht auf dieselbe Kategorie von Dingen, doch beide beschreiben den Funktionsprinzip der Relais – sie geben jedoch keinen Hinweis auf den Signaltyp. Ob es sich um trockene oder feuchte Knoten handelt, hängt davon ab, wer die Stromversorgung bereitstellt. Wie man trockene und feuchte Knoten voneinander unterscheidet, sollte man im Forum nachschauen – ich habe einfach keine Lust, das noch einmal zu erklären.
Ich habe das Gefühl, dass bei einem Doppelwurf keine Unterscheidung zwischen Plus und Minus besteht – es handelt sich dabei wohl um trockene Kontakte; Feuchte Kontakte haben Plus und Minus – es wäre unlogisch, noch einen Doppelumschalter hinzuzufügen
Nehmen wir das einfachste Beispiel: Wie in der obigen Abbildung zu sehen ist, ist die DE-Leitung als Eingangsschalter an den Feldbus angeschlossen. Wenn es sich um einen feuchten Knoten handelt, dann stammt die Elektrizität im DE-Schaltkreis von außen und nicht vom System. Wenn es sich um einen trockenen Knoten handelt, wird der Strom im DE-Schaltkreis vom System bereitgestellt. Unter einer Doppelwahlschaltung versteht man die Endpunkte ABC. In der Zeichnung handelt es sich dabei um eine solche Doppelwahlschaltung: Wenn der Relais aktiv ist, besteht der Schaltweg aus BC; wenn das Relais nicht aktiv ist, besteht der Schaltweg aus AB. Nur diese beiden Schaltwege bedeuten eine Doppelwahlschaltung.
Ich frage nach dem Ausgang ABC dieses Relais auf Ihrem Diagramm – handelt es sich dabei um ein 1PDT-Signal, also um ein passives Kontaktsignal? Es geht dabei nicht um die Eingangseingänge. Außerdem lieferte der Pegelschalter vor diesem Relais ein Kollektor-Signal aus, also eine Spannung an der DE-Leitung, richtig? Außerdem ist meine Spannungsversorgung mit Schwellenwertschalter 24 V – warum liegt dann die Ausgangsspannung am Kollektor bei 10–35 V? Ist die Spannung an den Eingängen der zugehörigen Relais ebenfalls 12 V? Ist das in Ordnung?
Du bringst mich in Verwirrung – an welcher Seite befindet sich dieser Relais? Beim System auf der Endstelle – wenn die Signalart des Systems für die DE-Endstelle gilt. Wenn es sich um einen Relais mit direkter Ausgabe handelt, muss man trotzdem prüfen, wer die Spannung an den Polen A, B und C liefert. Das hat nichts mit der Art deines Schalters zu tun.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von dem Helden Huo Yuanjia am 18.09.2017 um 09:10 bearbeitet. Schauen Sie sich die beiden untenstehenden Diagramme an: Das Diagramm mit der digitalen Ausgabe zeigt die Verbindung zwischen meinem Pegelsensor und dem Relais. Der Pegelsensor befindet sich vor Ort, das Relais hingegen im Kontrollraum. Ich möchte wissen, ob die Ausgänge 3 und 4 des Pegelsensors direkt mit den Anschlüssen A1 und A2 des Relais verbunden werden sollen – kann das Signal vom Kollektor ausreichen, um das Relais zu versorgen? )? Soll man nach dem Anschluss zwischen 34 A1A2 noch eine 12-V-Stromversorgung anschließen, um den Relais mit Strom zu versorgen?
Kann mir jemand helfen, das zu verstehen? Danke
3, 4 sind mit A1 und A2 verbunden – dabei ist sicherlich eine zusätzliche Stromversorgung notwendig. Jetzt geht es darum, woher dieser Strom stammt. Wenn der Strom vom System selbst geliefert wird, handelt es sich um einen „trockenen Knoten“. Wenn der Strom hingegen von außen geliefert wird – zum Beispiel, wenn man das Gerät mit 220 V versorgt und anschließend von diesen 220 V aus den Stromkreis versorgt – dann handelt es sich um einen „feuchten Knoten“.
Das Gerät verfügt außerdem über die Termine 1 und 2, die für die Stromversorgung nach dem HART-Protokoll in Form von 4–20 mA bzw. 24 VDC verwendet werden. Zudem gibt es einen Ausgang für digitale Signale – es handelt sich dabei um Kollektorsignale. Kann dieser Kollektor gleichzeitig eine Spannung liefern, die auch den Strombedarf des Relais deckt? Ist er einfach nur ein kleiner Schalter, oder braucht der Relais eine zusätzliche Stromversorgung?
Wenn die Ausgangsspannung am Kollektor den Strombedarf des Relais deckt, dann handelt es sich um ein „wet node“-Signal. Bei den trockenen und feuchten Knotenpunkten kommt es darauf an, was die Ausrüstung liefert
Okay, danke dir, Kumpel. Ich frage meinen Lieferanten nochmal nach der Ausgangsspannung. Der Hersteller des Schalters liefert jedoch Relais mit 24 V und 12 V. Ich denke, es ist ein externer Stromkreis erforderlich – vermutlich ist die Spannung am Kollektor zu gering, um das Relais anzusteuern. Wenn der Kollektor selbst zum Ansteuern verwendet würde, gäbe es nicht diese beiden Spannungen