Es gibt einen horizontalen Öltank mit einer Höhe von 2,8 m. Bei der Erfassung des Ölstandes wird das Kölner-Radar verwendet. Wenn der Ölstand bei 0,7 m liegt, ändert er sich plötzlich – mal steigt er an, mal fällt er wieder ab. Erst wenn der Ölstand über 0,7 m liegt, zeigt das Gerät wieder einen normalen Wert an. Ich frage mich, ob jemand eine Lösung dafür kennt.
Ist es ein herkömmlicher Radar oder ein Leitwellenradar? Es wäre am besten, ein Installationsdiagramm beizufügen, das bei der Analyse der Ursachen hilft.
Schwankungen durch Störungen sind sehr häufig. Es wird empfohlen, eine Hemmung auszuprobieren, um die Wirkung zu prüfen
An der Stelle von 0,7 Metern befinden sich die Eingänge und Ausgänge für die Rohrleitungen. Doppelmetalle, Thermoelementhülsen, Windungen, Rührer oder Metallteile mit unregelmäßiger Wandform usw. verursachen eine mehrfache Brechung der Radarsignale, was zu ungenauen Messungen des Flüssigkeitsspiegels führt. Man kann dazu ein Leerraumspektrum erstellen – also ein Spektrum in einer Entfernung von 0,7 Metern – und dieses Spektrum ausblenden, um das Ergebnis besser beobachten zu können.
Der Ersatz oder die Erweiterung durch andere Füllstandsmesser ist die grundlegende Lösung
Ist es ein kontaktbasierter Radar-Spiegelungsmeister oder ein kontaktloser?
Ist es Radar oder Ultraschall – oder ein Steuerungsradar?
1. Führungsradar-Schichtmesser, 2. Keine Fremdkörper in 0,7 m Tiefe, 3. Derselbe Typ von Führungsradar-Schichtmesser wie im gleichen Öltank verwendet, ohne ähnliche Probleme
Für Tanks mit einem Messbereich von 2,8 Metern kann man anstelle dessen einen magnetoelektrischen Höhenmesser verwenden