Mit einem Antwortpost auf bg9.png kann man die Lösung zur vorherigen Aufgabe einsehen (Rechenaufgabe). Es handelt sich um einen Doppel-Flansch-Sensor für den Füllstandsmessung in einem Behälter – dabei gilt die Öffnung am unteren Flansch als unterer Grenzwert des Füllstands. Der Abstand zwischen dieser Öffnung und dem oberen Flansch beträgt h1 = 0,5 m, wie in der Abbildung dargestellt. Die Dichte des zu messenden Mediums beträgt ρ1 = 960 kg/m³. Der Abstand zwischen den Mittelpunkten der oberen und unteren Flansche beträgt h2 = 5 m. Der Einstellbereich des Sensors liegt bei -47 kPa bis -3,8 kPa. Aufgrund von Schäden an der Membran muss ein neuer Doppel-Flansch-Sensor eingebaut werden. Die Dichte des Füllstoffs im neuen Sensor beträgt ρ3 = 1060 kg/m³. Wie groß ist dann der Einstellbereich des neuen Sensors? (g=10m/s²) Die Antwort ist: -53kPa bis -9,8kPa.
Fragestellung: Es handelt sich um einen Differenzdruckstrommessgerät, das vor Ort eingesetzt wird. Der Messbereich beträgt 40kPa; die entsprechende maximale Durchflussmenge liegt bei 16 t/h. Bei einem Differenzdruck von 10kPa beträgt der Ausgangsstrom des Transmitters sowie die entsprechende Durchflussmenge:
A) 12 mA, 8 t/h
B) 8 mA, 4 t/h
C) 8 mA, 8 t/h
D) 12 mA, 12 t/h

Bewertungskriterien: Für falsche Antworten gibt es 2 Punkte. Für unvollständige Antworten gibt es 3–6 Punkte. Für richtige Antworten mit ausführlicher Erklärung gibt es 8 Punkte. Bei richtigen Antworten, bei denen noch Ergänzungen fehlen, gibt es 10–15 Punkte. Bitte bewerten Sie gemäß diesen Kriterien. Hinweis: Falls nach der Beantwortung Bearbeitungsprotokolle vorliegen, wird nur den Teilnehmern Punkte abgezogen. Bei wiederholtem böswilligen Spamming werden jeweils 2 Punkte abgezogen – es gibt keine Obergrenze. Reine Zahlen, reine Emoticons sowie zufällig eingegebene Buchstaben, die nichts mit der Antwort zu tun haben, gelten ebenfalls als böswilliger Spam. Nach drei Warnungen beginnt die Abzug von Punkten
Reply #22017-09-14
Ein Differenzdruckstrommessgerät, das vor Ort verwendet wird, hat ein Messbereich von 40 kPa. Die entsprechende maximale Durchflussmenge beträgt 16 t/h. Bei einem Differenzdruck von 10 kPa sind die Ausgangsspannung des Transmitters sowie die entsprechende Durchflussmenge wie folgt: A) 12 mA bei 8 t/h; B) 8 mA bei 4 t/h; C) 8 mA bei 8 t/h; D) 12 mA bei 12 t/h
Reply #32017-09-14
A, 12 mA 8 t/h – Es handelt sich um einen Differenzdruckstrommesser, der vor Ort in Betrieb ist. Der Messbereich beträgt 40 kPa; die entsprechende maximale Durchflussmenge liegt bei 16 t/h. Bei einem Differenzdruck von 10 kPa beträgt die Ausgangsspannung des Transmitters sowie die entsprechende Durchflussmenge: A, 12 mA 8 t/h. B, 8 mA 4 t/h. C, 8 mA 8 t/h. D, 12 mA 12 t/h
Reply #42017-09-14
A, 12 mA 8 t/h
Reply #52017-09-14
A Quadratwurzel der Überschrift – man kann davon ausgehen, dass die Ausgabe ein Durchflusssignal ist. 4–20 MA entsprechen 0–16 t/h. Der Messbereich beträgt 40 KPA; nach dem Quadratwurzelziehen ergibt sich 6,3. Das bedeutet, dass 4–20 mA einem Differenzdruck von 0–6,3 entsprechen. Bei einem gemessenen Wert von 10 kPA ergibt sich nach dem Quadratwurzelziehen 3,16. Das ist also die Hälfte des maximalen Wertes von 6,3 – und somit auch die Hälfte des Messbereichs von 4–20 mA, also 12 mA. Das entspricht wiederum der Hälfte von 0–16 t/h, also 8 t/h

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.