Kann eine Ventil, das bei geringer Öffnungsweite betrieben wird, durch Schließen des vorgelagerten Ventils automatisch gesteuert werden?

2017-09-21View Original

Thread Content

Es gibt zwei Fälle, die wir besprechen sollten: 1. Es handelt sich um einen Reaktorkessel mit Verdampfer; die Erwärmung erfolgt über einen Dampfumhüllung. Die Zulaufmenge ist gering und die Temperatur hoch. Die Prozesstemperatur liegt bei etwa 110 Grad, während die Dampftemperatur bei 160 Grad beträgt. Wenn die Ventile nur leicht geöffnet werden (etwa zu 10–20 Prozent), steigt die Temperatur schnell an. Da es keinen Weg gibt, um Wärme abzuleiten, sinkt die Temperatur nur sehr langsam. Kann so eine automatische PID-Steuerung realisiert werden? 2. Auch hier wird Dampf zur Erwärmung verwendet – es handelt sich um einen Vorheizer vom Typ „Sleeve-Preheater“. Die Temperatur des Dampfs beträgt 160 Grad. Es ist notwendig, die Temperatur des Materials auf etwa 60 Grad zu halten. Das Material hat einen Siedepunkt von 20 Grad und verdampft daher leicht. Wenn die Ventile auf eine Stellung von 8 geöffnet werden, steigt die Temperatur sehr schnell an. Innerhalb von 5 Sekunden müssen die Ventile wieder vollständig geschlossen werden. Nach drei bis fünf Minuten muss jemand kommen, um die Ventile erneut zu öffnen. Eine solche geringe Öffnungsweite sollte nicht automatisch realisierbar sein. In beiden Fällen sind vermutlich die in der Anlage verwendeten Ventile zu groß, wodurch die Regelventile keine präzise Steuerung ermöglichen. In diesem Fall: Kann man durch Herunterdrehen der Vorhandventile das Öffnungsmaß der Ventile erhöhen, um eine automatische Steuerung zu erreichen?
Reply #22017-09-21
Das ist durchaus möglich: Schließen Sie die Vorsteuerventil, damit die Regulierventile im einstellbaren Bereich arbeiten können.
Reply #32017-09-21
Durch die richtige Auswahl des Durchflusskoeffizienten der Regelventile kann eine automatische Steuerung erreicht werden.
Reply #42017-09-21
Dadurch erhöht sich die Abriebbelastung der Handventile, die Steuerung sollte jedoch funktionieren
Reply #52017-09-21
Dieser Ansatz ist sinnvoll; falls es sich um eine Einzelventil handelt, ist es am besten, ein komplettes Set an Ventilteilen auszutauschen, um die Größe der Ventilsitze zu verringern
Reply #62017-09-22
Ich denke, dass durch das Hinzufügen eines Vorventils die Öffnungsweite der Regulierklappe entsprechend erhöht werden kann, doch das Ziel einer idealen Automatiksteuerung kann dadurch nicht erreicht werden, da sich die Eigenschaften der Klappe nicht ändern.
Reply #72017-09-22
Ich denke, dass durch das Hinzufügen eines Vorventils die Öffnungsweite der Regulierklappe entsprechend erhöht werden kann, doch das Ziel einer idealen Automatiksteuerung kann dadurch nicht erreicht werden, da sich die Eigenschaften der Klappe nicht ändern.
Reply #82017-09-22
Kurzfristig ist das möglich. Es wird empfohlen, auf Dauer ein neues Set aus Ventilkörpern und -sitzen zu verwenden
Reply #92017-09-22
Wenn die Durchflussmenge zu gering ist, wird es wohl nicht möglich sein, die Ventilteile auszutauschen. Wenn das große Ventil nur leicht geöffnet wird, funktioniert es im Grunde wie ein kleines Schalterventil – die Durchflusscharakteristik ähnelt also der eines Schalterventils.
Reply #102017-09-23
Es ist möglich, den Dampfdruck und die Temperatur zu senken sowie die Temperaturdifferenz zwischen dem Heizmedium und dem zu erwärmenden Material zu verändern, um eine effektive und präzise Steuerung zu erreichen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.