In welcher Hinsicht unterscheiden sich die ABB-Temperaturregelungsmodule TTH200 und TTH300?

2017-09-21View Original

Thread Content

Wie im Titel erwähnt, steht bei HaiChuan Online, es handelt sich um eine Ein-Kanal-Eingangseinheit TTH200; TTH300 mit Doppel-Eingang, unterstützt Doppel-Rückspeisungs-Einstellungen, ermöglicht präzise Kalibrierung mit Wärmewiderständen (Gesamtprecision bis zu 0,02 °C). Was bedeutet diese hohe Präzisionskalibrierung? Gibt es noch andere Unterschiede in den Leistungsindikatoren?
Reply #22017-09-21
Warte online, muss dringend eine Auswahl treffen, bitte helft mir! . .
Reply #32017-09-22
Heute muss ich dem Vorgesetzten Bericht erstatten... Warte online, flehe darum~~~
Reply #42017-09-22
Im Allgemeinen verfügt der TTH300 über leistungsstärkere Funktionen. Für die übliche Anwendung vor Ort reicht jedoch der TTH200 aus. 1. Sensor-Backup/Automatische Umstellung auf einen Ersatzsensor (2 x Pt100 mit 3-Leiter-Anschluss): Der TTH300 kann zwei PT100-Wärmewiderstände als Ersatzsystem verwenden. Falls der aktuell verwendete RTD ausfällt, wechselt das System automatisch auf den anderen Wärmewiderstand. 2. Der TTH300 unterstützt mehr Feldbuss-Kommunikationsprotokolle, wie z. B. PROFIBUS PA und Foundation Fieldbus. 3. Außerdem verfügt der TTH300 über Freestyle-Eigenschaften – mit 32 Stützpunkten. Dies wird in den Spezifikationen nicht ausführlich beschrieben; wer ihn noch nicht verwendet hat, versteht das wohl nicht so recht.
Reply #52017-09-22
Was die Genauigkeit angeht, ist der Unterschied zwischen den beiden groß?
Reply #62017-09-22
Die Genauigkeit ist die gleiche. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die Spezifikationen geben – allerdings in englischer Sprache. Ich weiß nicht, warum man Instrumente von ABB verwenden muss.
Reply #72017-09-23
Technisch verstehe ich auch nicht, warum man das verwendet. Im Geschäftsleben verstehe ich das schon: shutup: Wenn man versucht, mit einem Doppelkanalsystem zu täuschen – hat man da schon über eine andere Frage nachgedacht? Handelt es sich bei der Konstruktion um zwei separate Boards oder um ein einziges Board mit Doppelkanalfunktion? Wenn das Board ausfällt, gibt es keine Redundanz mehr. PS: Ich bin ein völliger Laie.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.