HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Pneumatische Regelventile

2017-09-24View Original

Thread Content

Wenn bei einem pneumatisch gesteuerten Ventil der Druck nachlässt – bleibt es dann in seinem aktuellen Zustand oder tritt eine Reaktion ein? Wie verhält sich beispielsweise ein Membranventil mit Feder, wenn der Druck nachlässt, und wie verhält sich ein Ventil ohne Feder in solch einer Situation? Und es gibt auch zweistufige Elektromagnete mit nur Schalterzustand – wie ist dann der Zustand des Elektromagneten bei Druckverlust? Danke!
Reply #22017-09-24
Pneumatische Regelventile gibt es in der Art mit Öffnung bei Luftzufuhr und in der Art mit Schließung bei Luftzufuhr; die Variante mit Öffnung bei Luftzufuhr schließt sich beim Ausfall der Luftzufuhr; Bei Druckverlust öffnet sich die Ventilklappe. Die einfachste Methode zur Beurteilung ist es, den Zustand der Ventile ohne Gas zu betrachten...
Reply #32017-09-25
Wie im 2. Stock bereits erwähnt, werden bei der Auswahl der Ventile solche gewählt, die bei Gaszufuhr oder -abschaltung öffnen bzw. schließen – abhängig von den Anforderungen des Prozesses. Auf dem PID-Diagramm gibt es F.C (Gas öffnet) und F.O (Gas schließt)
Reply #42017-09-25
Regelventile gibt es in den Typen FC und FO – unabhängig davon, ob ein Federwerk vorhanden ist oder nicht. FC bedeutet, dass die Entlüftungsventile geschlossen sind, FO umgekehrt. Nur ein Zweikreislüfterventil mit Schalterzustand sollte ein Doppelzylinder-Schaltventil steuern; verliert das Doppelzylinder-Schaltventil Druck, bleibt die Ventilklappe in ihrer ursprünglichen Position.
Reply #52017-09-25
Ventile haben in der Regel die Funktionen „Aus im Fehlerfall“, „Ein im Fehlerfall“ sowie „Beibehaltung des Zustands im Fehlerfall“. Unter Fehlerfall versteht man den Zustand des Ventils bei Ausfall der Strom- oder Gaszufuhr – es handelt sich dabei um einen sicheren Zustand
Reply #62017-09-25
Ventile haben in der Regel die Funktionen „Aus im Fehlerfall“, „Ein im Fehlerfall“ sowie „Beibehaltung des Zustands im Fehlerfall“. Unter Fehlerfall versteht man den Zustand des Ventils bei Ausfall der Strom- oder Gaszufuhr – es handelt sich dabei um einen sicheren Zustand
Reply #72017-09-25
Bei Regulierventilen kommt es darauf an, ob es sich um Ventile handelt, die ständig offen oder ständig geschlossen sind. Bei Ventilen, die ständig offen sind, kehren sie nach Abbruch der Luftzufuhr wieder in den offenen Zustand zurück. Bei Ventilen, die ständig geschlossen sind, kehren sie nach Abbruch der Luftzufuhr wieder in den geschlossenen Zustand zurück. Elektromagnetische Ventile mit doppelter Steuerung – ob Luft zugeführt wird oder nicht, hat keinen Einfluss auf den Zustand des Ventils. Wenn der Strom abgeschaltet wird, bleibt das Ventil in seinem Zustand vor dem Abschalten. Das ist auch der Grund, warum man Elektromagnetventile mit doppelter Steuerung verwendet
Reply #82017-09-25
Ob es sich um eine Ventilart handelt, die bei Druck öffnet oder schließt, wird durch den Prozess bestimmt. Insbesondere in besonderen Fällen hängt die Wahl der pneumatischen Ventile davon ab, welche Aktionen die Ventile ausführen müssen. Wenn man den Prozess gut versteht und die Notfallmechanismen kennt, weiß man von selbst, für welche Anwendung welche Art von Ventil benötigt wird.
Reply #92017-09-25
Es kommt darauf an, ob es sich um eine Ventilart handelt, die bei Luftzufuhr geöffnet wird, oder um eine Ventilart, die bei Luftzufuhr geschlossen wird! Es geht hauptsächlich darum, aus sicherheitstechnischer Sicht im Falle eines Defekts zu handeln
Reply #102017-09-25
Das hängt von Ihrer Auswahl ab. Drucköffnungsventil, Druckschließventil und Positionierventil.
Reply #112017-09-26
Das bedeutet, dass man entscheiden muss, ob die Steuerventil in einer direkten oder indirekten Weise arbeiten soll, sowie ob es sich um ein-elektrisches oder zwei-elektrisches Ventil handeln soll. Dies hängt von den Prozess- und Sicherheitsanforderungen ab. Im Fehlerzustand: An oder aus, oder im Ausgangszustand. Wenn man den Herstellungsprozess sowie die Anforderungen an die Steuerung genau kennt, ist dieses Problem von selbst gelöst.
Reply #122017-09-26
Bei pneumatischen Regelventilen kommt es auf die richtige Auswahl an: FC/FO – Doppelgasweg; Elektromagnetventil mit einer Spule – Bei Stromausfall entweicht das Gas und das Ventil schließt sich. Elektromagnetventil mit zwei Spulen – Bei Stromausfall bleibt das Ventil in seiner Position
Reply #132017-09-27
Pneumatische Regelventile werden in pneumatische Membranregelventile und pneumatische Kolbenregelventile unterteilt. Bei den Membranventilen gibt es die Varianten mit Öffnung bei Druckluftzufuhr und Schließung bei Druckluftabfall. Ist es ein Ventil, das sich bei Druckluftzufuhr öffnet, dann ist es nach Abschaltung der Druckluft geschlossen – umgekehrt ist es dann geöffnet! Bei Kolbenventilen gibt es Einweg- und Zweiwegeventile. Bei Einwegventilen unterscheidet man zwischen Ventilen, die bei Abbruch der Luftzufuhr in den geschlossenen Zustand zurückkehren, und solchen, die in den geöffneten Zustand zurückkehren. Bei Zweiwegeventilen bleibt das Ventil nach Abbruch der Luftzufuhr in seinem aktuellen Zustand – das Ventil bewegt sich nicht Bezüglich des Zustands der Elektromagnetventile hängt dieser nur davon ab, ob Strom zugeführt wird oder nicht – es spielt keine Rolle, ob Gas vorhanden ist oder nicht

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.