Thread Content

I. Fehlererscheinung: Am 16. September 2012 begann um 18:15 heftiger Regen zu fallen. Um 18:45 begann die Gaszufuhr zum Ethanolentwässerungsheizer B-1210 zu schwanken. 19:02 Der Gasfluss schwankte plötzlich von 480 Nm3 auf 700 Nm3 ; Der Druck im Ofen schwankt zwischen -100 Pa und etwa 600 Pa, wobei der Schwellenwert bei 800 Pa liegt ; Die Temperatur im Ofen stieg ebenfalls sofort auf 960 °C an; der Schwellenwert liegt bei 980 °C. Um die Produktionssicherheit zu gewährleisten und einen automatischen Stillstand von B-1210 zu vermeiden, schaltete der Bediener in der Anlage 1200# umgehend den Abgasfluss von D-1210 in den Entlüftungsbetrieb um. Der Bedieter vor Ort in Anlage 1200# wechselte zudem schnell den Steuermodus des Erdgasflusses von automatisch auf manuell und verringerte den Erdgasfluss. Aufgrund von Schwankungen im Erdgasfluss werden die Temperatur des Prozessdampfs sowie die Temperatur im Reaktor beeinflusst. Bei der Anlage 1200# wird die Menge an Ethanol, die zugeführt wird, etwas reduziert; bei der Anlage 100# wird die Menge an Sauerstoff, die zugeführt wird, verringert. Auch die anderen Anlagen passen ihre Abläufe entsprechend an. 22:15 Der Niederschlag nimmt ab, der Betrieb des Ofens wird stabiler; die Abgase von D-1210 werden in den Ofen umgeleitet ; 23:00 Der Gasfluss wird von der manuellen Steuerung vor Ort auf die automatische Steuerung umgestellt. Sobald der Ofen stabil läuft, wird allmählich die Menge an Ethanol und Sauerstoff zugeführt, damit die Produktion nahe am vollen Auslastungsgrad stattfinden kann. II. Ursachenanalyse: 1. Die Oberfläche des Ofens ist nicht isoliert. 2. Die Messgerätekomponenten usw. sind nicht vor Regen geschützt. 3. Bei starkem Regen kann dies die Temperatur des Ofens usw. beeinflussen, was wiederum den Gasfluss beeinträchtigt und zu großen Schwankungen führt. Drei, aufgetretene Probleme: 1. Die Baustelle wurde nicht gemäß den Vorschriften überprüft und abgenommen. 2. Der Heizofen ist bereits seit über zwei Jahren in Betrieb, doch die Mitarbeiter für Prozesssteuerung und Messtechnik kümmern sich nicht ordnungsgemäß um die Wartung der Anlage. IV. Schutzmaßnahmen: 1. Bei schlechtem Wetter wie Gewittern während des Produktionsprozesses ist eine stärkere Überwachung von Kontrollpunkten wie der Temperatur des Ofens und dem Gasfluss erforderlich ; Bei großen Schwankungen kann der Gasfluss je nach Situation auf manuelle Steuerung umgestellt werden, um einen automatischen Stillstand des Ofens zu vermeiden. 2. Während der Wartungsarbeiten werden für den Ofen Regenschutzkonstruktionen errichtet, und außerdem werden die Messgeräte in der gesamten Anlage auf ihre Wetterbeständigkeit überprüft und gegebenenfalls repariert, um ähnliche Vorfälle zu vermeiden. 3. Die Bediener sollen ihr Fachwissen vertiefen*, die wichtigsten Aufgaben und Vorsichtsmaßnahmen ihrer Tätigkeit beherrschen sowie die Notfallpläne für verschiedene Unfälle gründlich erlernen. 4. Die jeweiligen Leiter der Schichten müssen in Fällen von Notfällen entschlossen handeln, die Koordination zwischen den verschiedenen Arbeitsabteilungen schnell gewährleisten und somit eine wichtige Rolle bei der Steuerung der Produktion spielen.
Reply #22017-09-25
Danke für den Austausch der Beispiele – es wäre noch perfekter, wenn es Diagramme zu den DCS-Daten gäbe.
Reply #32017-09-25
Wenn es vom Wind und Regen gebeutelt wird und nicht ordentlich gewartet wird, entstehen Probleme
Reply #42017-09-25
Danke für den Fallteil: hug:

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.