Meine Damen und Herren, die sich mit Messgeräten auskennen: Bei dem Computer wird die Automatikventil plötzlich auf manuell umgestellt, RST leuchtet rot – man muss auf RST klicken, um wieder in den Automatikmodus zu gelangen. Was ist da los?
:Verschiedene Hersteller verwenden unterschiedliche Funktionsblöcke, was zu verschiedenen Fehlererscheinungen führt. Deshalb sollten Sie am besten den Hersteller des DCS oder PLC nennen sowie welche Funktionsblöcke verwendet werden. Zum Beispiel bei der Yokogawa DCS: Wenn die Ausgangsschleife offen ist, tritt ein PID OOP-Alarm auf, und es wird in den Manuellmodus gewechselt
Danke! Ich arbeite im Bereich der Verarbeitungstechnik. Da dieser Fehler bereits mehrmals aufgetreten ist und die Mitarbeiter für die Steuerungssysteme keine klare Antwort geben konnten, bin ich hier ins Forum gekommen, um um Rat zu fragen.
Wir haben Geräte, die bereits 20 Jahre alt sind – sie verwenden den amerikanischen MAX1000
Das Programm ist außer Kontrolle geraten – plötzlich gab es solche Probleme. Auch bei Handys kommt es oft zu solchen kleinen Störungen, zum Beispiel wenn die Lautstärke plötzlich stark abnimmt. Dann muss man die Einstellungen anpassen, damit alles wieder normal funktioniert. .
Dass das passiert, hängt mit Störungen zusammen. . . Nachdem das Programm außer Kontrolle geraten war, sollte das System neu gestartet werden.
Wenn wir über den Messbereich hinausgehen, schalten wir automatisch in den Manuellmodus
Vielen Dank für Ihre Besorgnis. Mit der Hilfe des Herstellers wurde das Problem gelöst – es handelte sich um ein Hardware-Problem, nämlich eine schlechte Erdung. Doch die Erdungsleitung ist in Ordnung.