Hängt der Doppel-Flansch-Spiegel vom Druck im Behälter ab? Hängt es immer noch nur vom durch die Flüssigkeitshöhe im Behälter entstehenden Druck ab?
Da es sich um eine Doppel-Flansch-Anordnung handelt, können der Druck im Behälter, der auf die obere Membrandose wirkt, und der Druck, der auf die untere Membandose wirkt, sich gegenseitig aufheben. Differenzdruck ΔP = (P+) – (P-). Migrationsmenge P = ρ Silikonöl·gh. Einfach ausgedrückt: Der Differenzdruck im leeren Behälter dient als Nullpunkt (zum Beispiel beträgt der ΔP im leeren Behälter -10 KPA, die Messspanne liegt bei 20 KPA. Wenn das Gerät auf -10 KPA bis 10 KPA eingestellt wird, ist alles in Ordnung). Bei einem Levelmesser mit einziger Flanschverbindung muss hingegen der Betriebsdruck im Behälter berücksichtigt werden. Üblicherweise werden Einflansch-Spiegel zur Messung des Flüssigkeitsspiegels in Behältern verwendet. Im oberen Teil des Behälters befindet sich ein Drucksensor, der zur Korrektur des Drucks dient. (Das Prinzip ist dem von Doppel-Flansch-Füllstandsmessern ähnlich; die Systemfehler sind größer als bei Doppel-Flansch-Füllstandsmessern.) Es wird empfohlen, sich das Buch „Sammlung von Prüffragen für Messtechniker“ im Bereich der Feldmessgeräte anzusehen.
Die Messung der Flüssigkeitshöhe hat nichts mit dem Druck zu tun. Aber man muss die Installation sowie den Druck berücksichtigen, den das Messgerät insgesamt aushalten kann – dieser muss höher sein als der Betriebsdruck im Behälter, sonst, Sie wissen schon
Es gibt einen Zusammenhang: Es handelt sich um den Druck an der Flüssigkeitsoberfläche plus den Druck im Behälter – der Druck im Behälter mag zwar scheinbar nutzlos erscheinen, doch dieser Prozess ist unerlässlich.
Ja, mit Doppelflansch – egal ob es um die Messung von versiegelten oder offenen Systemen geht – spielt der Umgebungsdruck keine Rolle. Natürlich muss die Verschlusskapazität sowie die Druckbeständigkeit richtig gewählt werden
Der Doppel-Flansch-Spiegel hat nichts mit dem Druck im Behälter zu tun, sondern nur mit der Höhe des Flüssigkeitsspiegels im Behälter.
Der Doppel-Flansch-Höhenmesser hat nichts mit dem Druck im Behälter zu tun. Der Differenzdrucksensor erzeugt einen Differenzdruck, der direkt vom Flüssigkeitsspiegel im Behälter abhängt – und somit den entsprechenden Flüssigkeitsspiegel anzeigt.
Da es sich um einen Doppel-Flansch-Wasserstandsmesser handelt, wird er in geschlossenen Behältern unter Druck eingesetzt. Man verwendet einen Doppel-Flansch-Wasserstandsmesser anstelle eines Ein-Flansch-Wasserstandsmessers, weil der Druck in den geschlossenen Behältern unter Druck sich ändern kann. Die oberen und unteren Membranen des Doppel-Flansch-Wasserstandsmessers kompensieren diesen Druckunterschied im Gasphasenbereich. Daher hängt das Messergebnis des Doppel-Flansch-Wasserstandsmessers nicht vom Druck in der Gasphase ab. Man kann dies verstehen, wenn man sich die Berechnungsformel für den Differenzdruck-Wasserstandsmesser ansieht!