Wie in der Abbildung dargestellt, werden für den Flüssigkeitsspiegel im Speicherbehälter zwei Werte festgelegt – ein oberer und ein unterer Wert. Dadurch wird gesteuert, ob die Pumpe eingeschaltet oder ausgeschaltet wird. Ist es dann möglich, ein Signal zu senden, damit auch die vorherige Regulierventil zusammen mit der Pumpe eingeschaltet bzw. ausgeschaltet wird? Gibt es eine Reihenfolge, ist das notwendig? 2. Welche Präzision kann diese Regulierventil erreichen, wenn man einen Durchflussmesser hinzufügt? ; Zur Beziehung zwischen Füllstandsmessern, Durchflussmessern und Regelventilen: Ich frage mich, soll der Füllstand genau auf dem gewünschten Niveau liegen? Was ist der Kontrollfluss?
Bruder versteht das Diagramm nicht. . . . . . . . . . . . . .
Die Steuerung dient dem Prozess – zuerst müssen die Anforderungen des Prozesses geklärt werden.
Die Pumpe startet, wenn die Ventile geöffnet sind, und die Ventile schließen sich, wenn die Pumpe stoppt – in dieser Reihenfolge. Allerdings beträgt die Verzögerung nur ein paar Dutzend Sekunden; Durch die serielle Steuerung des Pegels reicht es aus. Bei der Durchflussmenge kann man am Eingang entscheiden, ob sie eingestellt wird oder nicht – falls ja, muss sie nach der Pumpe eingestellt werden
Ich empfehle, neben dem Regelventil einen Umleitungsweg anzubringen, um die Wartung des Regelventils zu erleichtern
Dann möchte ich fragen: Abgesehen vom Starten und Stoppen der Pumpen zur Steuerung des niedrigen und hohen Flüssigkeitsspiegels; Kann ich den Start und Stopp weiterer Pumpen zur Steuerung des Flüssigkeitsstands einstellen? Ist in diesem Fall ein Durchflussmesser erforderlich?
Der von Ihnen erwähnte Durchflussmesser kann optional hinzugefügt werden – oder auch nicht. Welche Vorteile hat es, ihn hinzuzufügen?
Ja, bei der Zufuhr kann man anhand des Füllstands entscheiden. Wenn der Tank Benutzer hat, kann am Pumpenausgang ein Durchflussmesser angebracht werden, um den Durchfluss zu überwachen oder zu messen. Falls jedoch keine hohe Genauigkeit erforderlich ist, kann auf den Einsatz eines solchen Durchflussmessers verzichtet werden
Durch die Hinzufügung einer Höhenregelung wird die Genauigkeit erhöht – es ist auch möglich, eine Kaskadensteuerung einzusetzen
Die Verarbeitung ist unklar, daher lässt sich kein Urteil fällen. . .
Eine präzise Steuerung des Flüssigkeitsspiegels ist nicht notwendig; es kann mit einer Pumpe für hohen Flüssigkeitsspiegel gestartet werden, bei niedrigem Flüssigkeitsspiegel
Aus dem Diagramm geht hervor, dass kein Steuerkreis entstanden ist.