Doppelrotor-Flussmesser vor Ort, dreipolig, Pulse gehen in die Multifunktionskarte – die Karte kann kein Signal empfangen. Wie sollte das in der Konfiguration eingestellt werden?
Reply #22017-09-27
In den Eigenschaften des Channels muss der Channel aktiviert werden, anschließend sollte als Channel-Typ „Pulse Input Channel“ gewählt werden. Manchmal ist es auch notwendig, den Filter anzupassen. Am besten verwendet man einen Signalgenerator zur Erzeugung von Pulsignalen. Zuerst sollte die DCS-Seite eingestellt werden, bevor man sie mit dem Feldsystem verbindet
Reply #32017-09-27
Entweder Frequenz oder Puls – bei der Frequenz wird im Studio eine Anzeige angezeigt; das Signal vor Ort kann jedoch nicht abgelesen werden
Reply #42017-09-27
Dort am Kanal gibt es eine Einstellung, um den Steuerzyklus festzulegen; standardmäßig scheint das 1,3 s zu sein
Reply #52017-09-28
Dann sollte man den Durchflussmesser vor Ort noch einmal überprüfen, um zu messen, ob ein Pulssignal ausgegeben wird.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.