Schnellverschlussventil für Erdgasleitungen

2017-09-29View Original

Thread Content

Muss man an der Gasleitung, die zur Gasheizung führt, vor dem Heizkessel eine Öffnungsventil einbauen? Ist diese Ventil eine Schnellschließventil? Kann mir jemand die Auswahlparameter und Modelle für Ventile zur Verfügung stellen? Danke
Reply #22017-09-29
Wie lange dauert es außerdem, bis die Notabschaltventile für die Gasleitungen geschlossen werden? Gibt es Vorgaben?
Reply #32017-09-29
Die Hauptanforderung ist ein elektromagnetischer Ventil, der bei Stromzufuhr geschlossen und manuell geöffnet wird.
Reply #42017-09-30
Keine Angabe zum Kaliber, keine Angaben zu den Anforderungen an die Reaktionszeit, keine Angaben zu den Fertigungsparametern – in solchen Fällen ist es nicht möglich, eine Wahl zu treffen
Reply #52017-09-30
Medium, Durchmesser, Temperatur, Druck, Differenzdruck vor und nach der Ventil, Flussmenge – mit diesen Informationen lässt sich in der Regel bereits entscheiden, welches Ventil verwendet werden soll
Reply #62017-09-30
Bei der Verwendung einer Kugelventil ist eine schnelle Reaktion erforderlich. Es sollte daher eine pneumatische Steuerung verwendet werden – am besten zusätzlich noch ein Schnellentlüftungsventil, damit die Ventile noch schneller reagieren können
Reply #72017-09-30
Aus Gründen der Sicherheit sollte ein pneumatischer Ventil hinzugefügt werden; ein Kugelventil reicht aus. Einfach zu kontrollieren.
Reply #82017-09-30
Gemäß Artikel 13.3.2 der Norm GB50041-2008 muss außerhalb des Kesselhauses ein Hauptabschaltventil vorhanden sein, das mit den Gaswarnvorrichtungen im Kesselhaus verbunden ist. Als mögliche Ventiltypen kommen pneumatische Ventile, elektrische Ventile sowie elektromagnetische Ventile in Frage. Die Abschaltzeit beträgt 10 Sekunden. Die Richtlinien für die Auswahl der Ventile sind CJ/T394-2012. Notabschaltventile für Gas
Reply #92017-09-30
Ich bin gerade an der Schule vorbeigekommen – zu dieser Frage habe ich eigentlich keine detaillierten Informationen. Allerdings kenne ich die Schnellschließventile im Ladevorgang; es handelt sich dabei um pneumatische Ventile, und die Schließzeit beträgt etwa 2 Sekunden. Ich frage mich, ob das eine Referenz für dieses System darstellt.
Reply #102017-10-03
Dies dient den Gaslieferanten und bietet einen Schutz, der bei einem Gasleck zum Abschalten sorgt; Das Brennersteuerungssystem der Gaskessel ist außerdem mit einer Abschaltschutzventil ausgestattet, das zum Notstopp des Kessels bei Störungen im Gerät dient.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.