Wir haben bei einigen seriellen Steuerungen einige Probleme, bei denen wir Ihre Hilfe benötigen. Erstens gibt es zwei serielle Steuerungen: Nach dem Einrichten des äußeren Serienschaltkreises ändert sich der MV-Wert nicht mit dem PV-Wert, sondern bleibt konstant. Der äußere Ring ist die Temperatur, der innere Ring ist das Volumenstrom. Nach dem Einbau der Kaskade ändert sich das nicht, egal ob die Temperatur steigt oder fällt. Der MV-Wert des äußeren Rings bleibt konstant, wodurch auch der SV-Wert des inneren Rings unverändert bleibt. Nicht einstellbar. Zweitens gibt es eine serielle Steuerung: Der äußere Kreis funktioniert einwandfrei, doch der MV-Wert im inneren Kreis wird nicht auf 0 gesetzt, wenn der SV-Wert 0 wird. Hat das etwas mit der Tatsache zu tun, dass bereits bei einem Öffnungsgrad des Ventils von etwa zehn Prozent kein Durchfluss mehr vorhanden ist? Ich bitte um weitere Hilfe. Danke
Achtung: Kaskadierte Anordnungen – das habe ich selbst noch nie gemacht, muss es lernen*
Klingt so, als wäre es nicht automatisch eingeschaltet? Ist immer noch keine PV-Wert-Überwachung vorhanden?
Es liegt wahrscheinlich an dem falschen Modus – es gibt den CAS-Kaskadenmodus und den AUT-Automatikmodus.
Ich weiß nicht, ob es das Problem ist, das der Threadersteller beschreibt, oder ob ich es falsch verstanden habe. MV ist die manuelle Ausgabe; wenn der Regler in der manuellen Position ist, ändert er sich nicht von selbst (im Automatikmodus wird die automatische Ausgabe SV verfolgt). Daher tritt in Frage 1, wenn die Kaskadenschaltung deaktiviert ist, aber der Hauptregler im Manuellmodus steht, die beschriebene Situation auf. In Frage zwei wird der MV ebenfalls nicht durch Veränderungen des SV beeinflusst, sofern der Hilfsregler im Manuellmodus ist. Allerdings beschreibt der Threader hier zu Frage zwei, dass die Nebentönung anscheinend nicht manuell ist.