Um Rat zur Messung des Flüssigkeitsspiegels mit Differenzdrucksendern

2017-10-02View Original

Thread Content

Was ist los mit dem Gasstromkanal des Transmitters, in dem Flüssigkeit vorhanden ist? Früher funktionierte alles einwandfrei. Auch nach dem Austausch des Dreiventils-Systems bleibt das Problem bestehen. Hat jemand eine Lösung?
Reply #22017-10-02
Was wird gemessen? Die flüssige Phase, die durch Kondensation bei niedriger Temperatur entsteht, nehme ich an. Man könnte versuchen, Isolierung zu verwenden, oder die Richtung des Druckmessrohrs zu ändern – sowie den Winkel
Reply #32017-10-02
Wenn in den Gasleitungen ständig Kondensat entsteht, gibt es folgende Lösungen: 1. Die Gasleitungen mit Heizung ausstatten; 2. Fügen Sie einem Gasleitungssystem einen Trennkasten hinzu, füllen Sie diesen mit Trennflüssigkeit, damit er stets in flüssigem Zustand bleibt.
Reply #42017-10-02
Propan-Tank – dieses Problem tritt auf, seit das Propan das letzte Mal entladen wurde. Warum?
Reply #52017-10-02
Dieses Propan hat eine schlechte Qualität – es enthält Wasser oder andere Verunreinigungen.
Reply #62017-10-03
Ich empfehle Ihnen, den Kondensationsbehälter doch hinzuzufügen
Reply #72017-10-03
Der Kondensationsbehälter wurde noch nicht verwendet; die elektrische Heizung sollte das Problem ebenfalls lösen können
Reply #82017-10-03
Hat der Propan-Tank keinen Wassersperrenventil?
Reply #92017-10-03
Dieses Ding wird an vielen Orten eingesetzt
Reply #102017-10-04
Es wird empfohlen, einen Kapillar-Doppel-Flansch-Höhenmesser zu verwenden, oder die Seite mit dem Unterdruck mit Flüssigkeit zu füllen und zusätzlich einen Trennkasten am Ausgang der Druckmessstelle auf der Unterdruckseite anzubringen. So ist das Problem mit Flüssigkeit auf der Unterdruckseite gelöst.
Reply #112017-10-04
Ihr müsst doch gerade migrieren, falls das nicht klappt, dann leitet man regelmäßig die Flüssigkeit auf die negative Seite ab.
Reply #122017-10-05
Wärmeisolation, Erhöhung der Beheizung, Anpassung der Druckleitungen auf kürzere Länge.
Reply #132017-10-08
Man kann in Erwägung ziehen, nach dem Gasentlastungsventil einen Behälter zur Aufnahme der Flüssigkeit einzubauen. Nach diesem Behälter kann wiederum ein Entlastungsventil angebracht werden. Es genügt, das Entlastungsventil regelmäßig zu schließen und das Entlastungsventil zu öffnen.
Reply #142017-10-08
Man sollte einen Kondensationsrohr einbauen, um den Druckleitrohr von der Flüssigkeit zu trennen, oder man kann einen Sammelbehälter installieren, aus dem die Flüssigkeit regelmäßig abgeleitet werden kann
Reply #152017-10-08
Der Druckleitungsrohr ist zu lang, erhöhen Sie die Beheizung.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.