Diesen Beitrag hat zuletzt xh8618 am 3.10.2017 um 19:19 bearbeitet. Unter „bg9.png“ können die Antworten zur vorherigen Fragestelle eingesehen werden. Kabelleitungen sollten nicht in der Nähe von Geräten und Rohrleitungen mit hohen Temperaturen verlegt werden – auch nicht in der Nähe von Geräten und Rohrleitungen, in denen korrosive Flüssigkeiten vorhanden sind. Antwort: Die Fragen für die vorherige und diese Ausgabe lauten wie folgt: (Lückentextfragen) In einem Interlocksystem, wenn verlangt wird, dass der Schutzventil im Betrieb ständig unter Spannung steht und bei Ausfall der Stromversorgung stillgelegt wird, sollten die ( ) Kontakte des Relais verwendet werden. —————————————————————————————————————————————————————————————— Bewertungskriterien: Für Fehler gibt es 2 Reichtümer als Preis; *unvollständige* Antworten bringen 3–6 Punkte. Richtige Antworten mit ausführlicher Erklärung bringen 8 Reichtümer ein. Wenn die richtige Antwort ergänzt werden muss, sind 10–15 Reichtümer zu vergeben. Bitte bewerten Sie gemäß diesen Kriterien. Hinweis: Falls nach der Beantwortung Bearbeitungsprotokolle vorliegen, wird nur den Teilnehmern Punkte abgezogen. Bei wiederholtem böswilligen Spamming werden jeweils 2 Punkte abgezogen – es gibt keine Obergrenze. Reine Zahlen, reine Emoticons sowie zufällig eingegebene Buchstaben, die nichts mit der Antwort zu tun haben, gelten ebenfalls als böswilliger Spam. Nach drei Warnungen beginnt die Abzug von Punkten
Reply #22017-10-03
Normaler Betrieb: Im normalen Betriebszustand ist der Relais unter Spannung und der Öffnungskontakt befindet sich im geschlossenen Zustand. Im Falle von Störungen verliert das Relais seine Spannung, wodurch der Öffnungskontakt geöffnet wird. Dadurch wird der Schalter des Steuerkreises ausgeschaltet oder andere logische Abläufe ausgelöst
Reply #32017-10-03
In einem Interlocksystem sollte man bei der Anforderung, dass die Sicherheitsventile ständig unter Spannung stehen und bei Ausfall der Stromversorgung weiterhin funktionieren, die (geschlossenen) Kontakte eines Relais verwenden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.