2017-10-04View Original

Thread Content

Ich bitte die Experten um ihre Hilfe. Ich habe ein Leitwellenradar-Liquiditätsmessgerät in Betrieb. Das Messgerät an sich zeigt einen normalen Flüssigkeitsstand an – doch auf dem Fernbedienungsdisplay wird der maximale Wert angezeigt. Was ist da los? Ich habe bereits mehrere verschiedene Displays ausprobiert – es bleibt immer dasselbe Problem. Ist vielleicht das elektronische Modul defekt? Wo kann man es kaufen? Funktionieren Marken, die unterschiedlich sind, auch zusammen?
Reply #22017-10-04
Simulieren Sie es mit einem Signalgenerator, um zu prüfen, ob alles richtig funktioniert. Wenn es funktioniert, ist das Ausgabemodul des Füllstandsmessers defekt. Wenn die Luftzufuhr nicht funktioniert, liegt ein Problem mit den Komponenten oder den Kanälen vor
Reply #32017-10-04
Man misst doch einfach den Ausgangssignal des Füllstandsmessers – dann weiß man es Soll man also direkt zu einem anderen Zifferblatt wechseln, ohne die grundlegendsten Arbeiten zu erledigen?
Reply #42017-10-04
Es wird angezeigt, dass der Messbereich eingestellt werden soll – ist er vielleicht nicht eingestellt oder stimmt er nicht mit dem Messgerät überein? Außerdem: Wie bereits erwähnt, sollte ein falsches Signal gesendet werden, um herauszufinden, ob das Radar-Ausgangsmodul defekt ist
Reply #52017-10-04
Es geht jetzt nicht darum, das Fernübertragungsgerät auszutauschen – auch wenn die Einstellungen des Messbereichs des Fernübertragungsgeräts nicht korrekt sind, tritt kein Problem mit dem vollen Messbereich auf. Im Moment ist es am wichtigsten, einen Multimeter zu verwenden, um zu überprüfen, ob der Stromfluss im Schaltkreis bereits 20 mA überschreitet. Falls ja, sollte man die Einstellungen des Radar-Liquidimeters überprüfen. Wenn diese in Ordnung sind, liegt das Problem beim Ausgangsmodul des Liquidimeters.
Reply #62017-10-05
Zunächst danke ich allen für ihre Beteiligung. Der 6,10-Meter-Gleitwellenradar-Liquiditätsmesser lag bereits seit einigen Jahren im Lager – erst kürzlich wurde er installiert. Bislang zeigte er immer normale Werte an. Gelegentlich sprang der Wert des Fernübertragungsgeräts auf 5,888 Meter. In den letzten Tagen zeigt das Gerät jedoch ständig diesen Wert an. Am Ort selbst werden weiterhin normale Werte angezeigt, und der Stromverbrauch des Fernübertragungsgeräts beträgt nur 1,6 mA. Ich frage mich, ob es Probleme mit dem Fernübertragungsmodul gibt
Reply #72017-10-05
Schlussstrom 1,6 mA? Zeigt das Fernmessgerät den vollen Messbereich an? Der Sprung in der Mitte könnte durch das Zuführen von Material oder andere Störungen verursacht werden
Reply #82017-10-05
Die Vor-Ort-Prüfung hat ergeben, dass das Messgerät in Ordnung ist. Es muss überprüft werden, ob es zu Unterschieden zwischen den Werten im Innenraum und denen vor Ort kommt oder ob es ein Defekt am Sicherheitsgitter gibt
Reply #92017-10-06
Vielen Dank an alle Beteiligten. Es scheint, dass der Ausgabemodul beschädigt ist; nach dem Austausch gegen ein neues funktioniert es wieder normal. Jetzt ist es an der Zeit, dieses alte Teil auszutauschen – wo liegt das Problem? Lohnt es sich überhaupt, es zu reparieren? Muss man es unbedingt beim Hersteller kaufen? Gilt das für andere Marken?
Reply #102017-10-06
HART475-Schleifenprüfung durchführen, anschließend die tatsächliche Stromstärke messen und erneut überprüfen, ob der Messbereich des Zählers übereinstimmt.
Reply #112017-10-06
:Ich bin auch betrunken. Da die Werte in den letzten Tagen nicht normal waren, habe ich mich mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt, um ein neues Ausgabemodul zu erhalten. Da die Anzeige vor Ort normal war, wurde ein neues Gerät installiert. Heute Nachmittag zeigte die Fernsteuerung plötzlich wieder eine normale Anzeige an. Was ist eigentlich das Problem? :sleepy: Die Bedingungen sind schlecht – es gibt weder einen Handbediener noch einen Signalgenerator~!
Reply #122017-10-07
:Wir sind ein kleines Unternehmen – wir haben weder Bedienungsgeräte noch Signalgeneratoren. Ich habe es stattdessen mit dem Modul eines anderen Radarlagermessers ausprobiert, und es funktionierte einwandfrei. Ich denke also, dass dieses Ausgabemodul kein Signal aussendet, da die Einkäufe noch in Bearbeitung sind. Deshalb habe ich das alte Modul wieder eingebaut – auf dem Display wird nun ein normaler Wert angezeigt. In den letzten Tagen war es immer so: Morgens zeigt das Display einen Füllstand von 5,998/5,889 an, am Nachmittag hingegen einen normalen Füllstand. Das Muster ist also regelmäßig. Wer den Grund dafür kennt, bitte teilen Sie ihn mir mit
Reply #132017-10-07
messen Sie den Strom des Transmitters und vergleichen Sie ihn mit dem Messbereich. Wenn der angezeigte Wert innerhalb des Messbereichs liegt, aber der Transmitterstrom 20 MA überschreitet und es keine Fehleranzeige gibt, dann gibt es ein Problem mit diesem Transmitter
Reply #142017-10-07
Prüfen Sie zuerst selbst den Ausgangsstrom, um anhand des Stroms das Problem zu beurteilen. Wenn der Stromwert im Vergleich zur Anzeige des Messgeräts normal ist, liegt ein Problem mit dem Bauteil vor. Wenn der Stromwert nicht mit der Anzeige übereinstimmt, dann ist es ein Fehler im Ausgangskanal des Moduls
Reply #152017-10-08
Schauen Sie sich an, wie viel der 4-20mA-Ausgang bei voller Skala entspricht
Reply #162017-10-09
Man kann nur den Strom in der Leitung messen. Trennen Sie die Verbindungen des Fernmessgeräts und schließen Sie den Multimeter in Reihe an
Reply #172017-10-10
Radar-Verrückter~~~~~~~~~:lol . . . Bruder, er ist gekommen, um sich die Witze anzusehen. . . . . . {:3_51:} . . .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.