Thread Content
Für die Steuerung einer Pumpe gibt es beispielsweise vor Ort eine Bediensäule mit einem lokalen/Fernsteuerungsschalter, der den DCS-Start, -Stopp und den Betriebsstatus der Ausrüstung, ein Flüssigkeitsstand-Verriegelungssignal zum Stoppen der Pumpe und ein SIS-Verriegelungssignal zum Starten der Pumpe erfordert. So erreichen Sie es
DI: Betriebsstatus des Pumpenmotors, hohes und niedriges Flüssigkeitsniveau, Pumpenstoppsignal DO: DCS-Fernstartsignal, DCS-Fernstoppsignal, Sperrpumpenstoppsignal, Vor-Ort-Bediensäulenschaltersignal gelangen direkt in den elektrischen Verteilerschrank. Die verbleibenden Probleme betreffen die Konfiguration des elektrischen Verteilerschranks sowie die DCS-Software- und Hardware-Konfiguration.
Durch den Einbau eines Motorschutzes wird der Wechsel zwischen Schutz und manuell-automatischer Umschaltung vor Ort erleichtert!
Geht das DO-Signal in die Vor-Ort-Bediensäule oder in den Schaltschrank?
Ich habe noch nie jemanden die Bediensäule betreten sehen, sie sind alle im Schaltschrank.
Dies ist möglich. Die allgemeine Pumpensteuerung ist bis auf den Fernstart durch SIS im Wesentlichen gleich und es gibt keine Schwierigkeiten bei der Implementierung. Für gewöhnliche mechanische Pumpen wird ein Fernstart nicht empfohlen, da die Einlass- und Auslassventile betätigt werden müssen und einige Pumpen, wie z. B. Magnetpumpen, sehr leicht verbrennen.