Der alte Durchflussmesser ist kaputt. Was muss eingestellt werden, wenn ein neuer Durchflussmesser eingebaut wird?

2017-10-12View Original

Thread Content

Zum Beispiel bei Durchflussmessern mit Lochplatte oder Masse-Durchflussmessern – muss dort die Nullpunktskalibrierung vorgenommen werden? Wie weiß man, wie viel einstellen soll? Welche Werkzeuge werden benötigt? In der Fabrik, in der ich arbeite, gibt es 475 Handbediengeräte. Anfänger verstehen es nicht, bitte helfen Sie uns, Lehrer.
Reply #22017-10-12
Bei Differenzdruckstrommessern gibt es immer eine Bedienungsanleitung. Wenn etwas kaputtgeht, ist entweder nur der Sender defekt – dann muss dieser ausgetauscht werden – oder die Düse ist beschädigt – dann muss auch diese ausgetauscht werden. Wenn der Sender kaputt ist, reicht es aus, einen mit derselben Messspanne nach den Berechnungen zu installieren. Die Lochplatte ist kaputt, also muss sie neu bestellt werden
Reply #32017-10-13
475 – wirklich eine gute Lösung! Bei Durchflussmessern mit Lochplatte muss man in der Regel nur den Druckunterschied sowie die Einheit festlegen, für die die Messung erfolgen soll. Den Nullpunkt kann man in der Regel mithilfe eines Dreiecksventils oder Fünfecksventils bestimmen. Auch bei Massenstrommessern muss man einen Messbereich sowie eine Einheit festlegen. Sollte der Nullpunkt nicht korrekt sein, kann dieser über das Wartungsmenü von 475 justiert werden. Die Menüinhalte der HART-Geräte variieren je nach Hersteller – es ist daher notwendig, dies individuell zu prüfen
Reply #42017-10-13
Bei dem Austausch des Senders eines Lochflussmessers müssen Bereich, Dichte des Mediums, Differenzdruck sowie die Option zur Quadratwurzelbildung eingestellt werden. Bei Gasen ist außerdem eine Temperatur- und Druckkompensation sowie eine Nullverschiebung erforderlich; Bei Massenstrommessern muss im Grunde keine Spannungsanpassung vorgenommen werden

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.