Auswahlprobleme bei den Transmittern von Rosemount

2017-10-13View Original

Thread Content

Die Sample-Codes der Transmitter von Rosemount sind unübersichtlich; die Denkweise der Ausländer ist etwas chaotisch. Es scheint, als wären die Sample-Codes nicht so gut wie die von Yokogawa EJA. Ich weiß nicht, ob beim Auswahl des Differenzdrucksenders im Auswahlcode vorgeschrieben ist, dass eine integrierte 305-Valve-Gruppe verwendet wird, oder ob eine gewöhnliche Valve-Gruppe ausreicht. Willkommen zum Diskutieren
Reply #22017-10-13
Hat es etwas mit den Auswahlmöglichkeiten der integrierten Ventilgruppen zu tun, ob man diese mitnehmen soll oder nicht? Ob ein Ventilblock vorhanden sein soll, sollte vor Ort entschieden werden. Die integrierten Ventilgruppen von Rosemount bezeichnen solche Ventilgruppen, die bereits bei der Herstellung montiert werden und außerdem einer Druckprüfung unterzogen werden, um sicherzustellen, dass es keine Lecks gibt. Solange es integriert ist, bedeutet das, dass die Fabrik Prüfungen durchführt, um sicherzustellen, dass es keine Lecks gibt. Was meinen Sie mit einer gewöhnlichen Ventilgruppe? Natürlich ist die integrierte Auslieferung teurer, man kann aber auch eigene Ventilgruppen nachrüsten
Reply #32017-10-13
Ob ein integrierter Ventilblock oder ein herkömmlicher Ventilblock gewählt wird, hängt hauptsächlich von der gewählten Verbindungsart ab: 1. Wenn eine Druckleitung zur Verbindung verwendet wird, reicht ein herkömmlicher Ventilblock aus; die Anschlüsse befinden sich an der Seite des Transmitters; 2. Wenn kurze Verbindungen verwendet werden oder integrierte Durchflussmesser eingesetzt werden, muss ein integriertes Ventilset gewählt werden; die Anschlüsse befinden sich unterhalb des Transmitters ; Außerdem wird die integrierte Ventilgruppe vor der Auslieferung einer Gesamtleckprüfung unterzogen. Bei der Auswahl gibt es für integrierte sowie herkömmliche Ventilgruppen jeweils eigene Auswahltabellen sowie entsprechende Serienbezeichnungen, die sich hinter der Auswahltabelle für Transmitter befinden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.