ASCO-Elektromagnetventil, niedriger Energieverbrauch, mit 24VDC-Betrieb – wie hoch ist in der Regel der Widerstand?
Weiß das niemand? Wir haben hier eine ASCO-Solenoidventil – ich habe es demontiert, um den Widerstand der Spule zu messen. Er beträgt etwas über 4 Mio. Ohm. Ich weiß nicht, wie man feststellen kann, ob dieses Solenoidventil in Ordnung ist oder nicht
4 MΩ – vermutlich sind die Spulen fast durchgebrannt.
Man kann den guten Elektromagnetventil öffnen, einen Draht abziehen und den Widerstand messen – so erfährt man es. Außerdem muss die Spule vom Gehäuse isoliert sein, sonst brennt sie sicherlich aus.
Wie viele Ohm hat die Spule einer normalen Elektromagnetventil?
Spulwiderstand 410 Ohm (20 °C, Spannungs-Toleranz ±10%)
Der Widerstandswert ist zu hoch – vermutlich ist das Teil kaputt. Wenn man sich nicht sicher sein kann, sollte man einfach den Ersatztesten
ASCO-Elektromagnetventil, niedriger Energieverbrauch, mit 24VDC-Betrieb. Man kann das ausrechnen: Bei geringem Energieverbrauch, in der Regel unter 2 W, wird bei 2 W angenommen. Dann gilt: IIR = W, R = U*U/w = 24*24/2 = 288 Ohm.
Die verschiedenen Modellvarianten unterscheiden sich voneinander; in der Regel liegen die Werte bei einigen hundert Ohm.
Im Allgemeinen sind es ein paar hundert Ohm, aber hast du das mit dem Anzeigeschaltkreis gemessen?
Was ist eine Leiterplatte? Ich habe es direkt an der Verbindungsstelle gemessen.
Bei ASCO kann es vorkommen, dass Messungen nicht durchgeführt werden können. Man muss es einfach selbst ausprobieren, dann weiß man es.
Wie kann man also feststellen, ob eine Spule gut oder schlecht ist?
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=1296573&size=300x300&key=70789f8960381255&nocache=yes&type=fixnone
Es ist sicher kaputt – die Widerstandswerte unterscheiden sich bei verschiedenen Marken. Aber solange der Wert ausreicht, um den Ventilkern anzutreiben, ist das in Ordnung. Der Wert sollte jedoch nicht zu hoch sein; im Allgemeinen sollte er unter 200 liegen
Wie kommt man zu dieser Formel?
Meiner bescheidenen Meinung nach ist die Arbeitsspannung zwar konstant, doch da die Leistung jedes Elektromagneten unterschiedlich ist, ist auch der Widerstand des jeweiligen Spulens unterschiedlich. Nur durch Berechnungen lässt sich das richtig ermitteln.